Calibre de cable para acometida principal

Publicado: 04 Ago 2014, 16:31
por j3org3
Buenos dias, agradecería mucho quien pudiera orientarme sobre el tipo de cable que se utiliza desde la caja de fusibles hasta el contador del abonado, es un contador monofasico con no mas de 8,8KW contratados, la caja de fusibles esta a 3 metros de la caja del contador, me presentan unos presupuestos con cable de 10 mm otro con cable de 16mm, uno dice que tiene que ser cable rigido y otro que puede ser cable normal, en fin, desde ya se agradece por vuestra colaboracion.
Mil gracias!!!

Un saludo.

Re: Calibre de cable para acometida principal

Publicado: 04 Ago 2014, 19:21
por rafaseten
16 mm

Re: Calibre de cable para acometida principal

Publicado: 07 Ago 2014, 23:06
por jgjuan
Yo en viviendas monofasicos ponemos 10mm
En locales trifasicos solemos poner 16 dependiendo de la potencia
Si pones 16 pues lo que consigues es que se caliente menos, pero aguantar te aguanta el de 10 perfectamente
Aparte de ser algo mas barato... y que poner 3 cables de 16 en tubo de 25 cuesta y tendrías que pasar a tubo de 32.... pero bueno....
Saludos