Hola a todos.
Agradecería a ver si alguien puede ayudarme. He comunicado por gooses varios relés de media tensión de la misma marca, donde se publican y se suscriben al mismo tiempo la posición de los seccionadores e interruptores, para asociarlos posteriormente a la unidad de protección 50BF. La comunicación se realiza con FO y usa el sistema HSR.
Hasta ahí todo bien, pero cuando me conecto a cualquiera de ellos, y veo de forma on line el estado de los gooses asociados a el estado de la aparamenta, observo que trascurridos varios segundos, el estado de la entrada cambia de 0 a 1 y viceversa, pero la calidad muestra que es OK, es decir, que el goose es sano, cuando no se han realizado ninguna maniobra.
Si alguien ha vivido la misma experiencia, agradecería comentarios.
Saludos,