Conexion transformador de alta monofasico

Publicado: 28 Sep 2011, 18:07
por leogarzon
Hola buenas tardes,

Mi pregunta tiene que ver con una conexion de un trafo de 25 kv a 240 voltios, lo que sucede es que de la linea de alta se lleva una platina del neutro de alta al neutro de baja. Que tipo de configuracion esta? donde se aplica? tiene alguna ventaja?

Gracias por sus respuestas.

Re: Conexion transformador de alta monofasico

Publicado: 28 Oct 2011, 15:18
por marc9s
¿puede ser un trafo para aparatos de medida?

Re: Conexion transformador de alta monofasico

Publicado: 29 Oct 2011, 20:14
por electricistaat
leogarzon.
Podria ser que laconexion del neutro del lado de alta con el neutro de lado de baja obedece a un transformador de configuracion estrella y neutro corrido(linea fisica que recorre la linea).
Generalmente este neutro esta aterrizado en muchos puntos en su trayecto.
Carlos Alberto - Brasil

Re: Conexion transformador de alta monofasico

Publicado: 02 Mar 2012, 21:30
por chispitas34
sera un trafo de una subestaion y se conecta a una fase de alta y a tierra,,,y se utiliza para la señalizacion,,,,,motores de interruptores,,,medida,,,proteciones de minima tension,,,,etc