Página 1 de 1

Protecciones utilizando transformador formador de neutro

Publicado: 09 Feb 2012, 12:57
por Binary
Buenos días amigos,

Acudo a vuestros conocimientos porque tengo una inquietud con respecto a transformadores formadores de neutro. Nuestra empresa va a comprar energía en 132kV, reduciendo a 13,2kV y distribuyendo en esta tensión. Para esto se utilizará un transformador Yd por lo que la parte de
13,2kV no tendrá un punto de referencia a tierra. Para esto se agregará un transformador de neutro.

Mi inquietud es sobre como se vincula a los bornes del transformador de potencia el transformador de neutro. Es decir, ¿este se encontrará
después del interruptor de protección del trasformador de potencia a través de un seccionador o iría en la misma barra de salida del transformador poniendo las protecciones luego? En el siguiente esquema están los modelos que indico.

EL-US-E-305 Modelos para reactor de neutro.jpg

http://i39.tinypic.com/1zw23dh.jpg

Espero me puedan ayudar en como sería la instalación del mismo y donde deberían ponerse los seccionadores y/o interruptores automáticos. Saludos,

Pablo

Re: Protecciones utilizando transformador formador de neutro

Publicado: 27 Feb 2012, 17:49
por chispitas34
vais a distribuir en 13KV,y luego tendras transformadores dyn11 para transformar de 13KV a 400V
hay vas a tener el neutro a tierra no?

Re: Protecciones utilizando transformador formador de neutro

Publicado: 29 Feb 2012, 16:28
por Binary
Si, es verdad que luego se hará la transformación de 13,2kV a 0,4kV, pero mi red de 13,2kV queda sin punto de puesta a tierra si no utilizo el reactor.

Por lo que pude averiguar la opción sería el reactor de neutro conectado directo o a través de un seccionador y con sus protecciones (Bz, Tiempo Limite y Cuba) actuando sobre el interruptor de alimentación al transformador de potencia 132/13,2kV.

Saludos!

Re: Protecciones utilizando transformador formador de neutro

Publicado: 29 Feb 2012, 20:23
por chispitas34
lo montes donde lo montes(en el secundario del transformador),si hay alguna derivacion siempre va ha buscar el neutro del trafo de neutro.