tengo un problema.tengo dos baterias de condensadores 300 kvar cada una 20KV con un rele de desequilibrio y un rele 50-51-50N-51N sepam 1000+ y a la hora de la conexion me salta el rele 51N
¿por que no me salta el rele de desequilibrio antes que el del homopolar?
GRACIAS de antemano

Re: rele de desequilibrio

Publicado: 02 Mar 2012, 19:01
por chispitas34
esto es pregunta de examen,,,,,jajajajajjajajjaajaja

Re: rele de desequilibrio

Publicado: 04 Abr 2012, 21:25
por Kirchhoff
Mira la regulación de la función 51n. También habría que saber si dicha función es realizada por sumatorio de corrientes (3 T.I.) o si hay un toro abrazando los tres cables. Seguramente te dispare por punta de conexión. Revisa la regulación y ya me cuentas.

Re: rele de desequilibrio

Publicado: 05 Abr 2012, 16:09
por electricistaat
Chispitas 34.
El rele 51N es el homopolar, sobrecorriente temporizado al neutro o neutro equivalente.
El relé de desequilibrio de corriente o secuencia negativa seria el 46
Como ya te fue sugerido verifica la configuracion de la proteccion asi como alguna anormalidad fiscica y porsupuesto los ajustes del rele.
Aqui informacion que puede serte util.
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/upload ... N%207B.pdf
http://gemini.udistrital.edu.co/comunid ... /reles.pdf
Carlos Alberto - Brasil

Re: rele de desequilibrio

Publicado: 05 Abr 2012, 17:12
por Kirchhoff
El relé de desequilibrio en baterías de condensadores no es una secuencia inversa (46) tal y como conocemos. Aquí se trata de un transformador de intensidad instalado entre dos bancos de condensadores idénticos.

Re: rele de desequilibrio

Publicado: 05 Abr 2012, 17:33
por electricistaat
Disculpen mi ignorancia, creo haber entendido, si la configuracion es como detallada en la pagina R8/9-8 del siguiente documento, entonces seria un rele de sobrecorriente en configuracion diferencial. y podria ser logicamente un 51N.
http://www.circutor.com/novedades/r8/Ca_R8_01.pdf
La sugerencia del pruebas seria la especificada anteriormente
Todo Ok.