Buenas a todos, soy nuevo tanto en la profesion como en el foro y tengo una duda. El caso es que tenemos un edificio alimentado por un ct de abonado a 15kv de tension de linea. Se podria adaptar este ct para un vambio de linea a 20kv?? Que otra solucion se podria hacer.
Muchas gracias y un saludo

Re: URGE!!!

Publicado: 08 Feb 2013, 21:43
por fontelitri
la posibilidad de aumentar la tensión en Alta la disponen los materiales del CT, si están preparados para esa nueva tensión no habría inconveniente. Pero no imagino con qué finalidad se hace ese aumento, cuando lo importante es tensión normalizada la tensión en Baja.

Re: URGE!!!

Publicado: 08 Feb 2013, 23:20
por juanlucas78
En primer lugar agradecerte la respuesta.
El caso es que la compañia va a cambiar la linea que alimenta el ct a 20kv.
El ct no es de doble tension, es un 15/17,5
Saludos

Re: URGE!!!

Publicado: 09 Feb 2013, 23:17
por fontelitri
bueno, pues las especificaciones técnicas de los seccionadores, cables y transformador deciden si están preparados para esa tensión, rara para los de mi zona, pero igual de interesante

Re: URGE!!!

Publicado: 18 Feb 2013, 12:16
por doblesparedes
Hola. De acuerdo con las anteriores respuestas. Habría que repasar todos los elementos de la instalación y ver el nivel de aislamiento para el que han sido contruidos. Un saludo

Re: URGE!!!

Publicado: 19 May 2014, 20:27
por keronte
La responsabilidad de la adecuacion recae sobre la empresa distribuidora, no teneis obligacion de gastaros un centimo y no hacer caso a amenazas.

Re: URGE!!!

Publicado: 19 May 2014, 21:36
por D4V1D
Los cambios de tensión también se hacen en media tensión, y con mucha mas razón que en baja tensión, ya que estas lineas llevan mas potencia y a mas lugares que las de BT. En los inicios se empezó con 3 kV, y con el tiempo empezaron a usarse voltajes mas altos, hasta los 20 o los 25 kV que hay en algunas zonas. De hecho lo mejor sería normalizar a 25 kV.

Si es un CT grande un una instalación de 15 kV muy extensa, una opción es transformar de 20 a 15 kV. Si es un CT pequeño, todo el material debe estar preparado para 24 kV (que es la tensión nominal para 20 kV), si no se tendrá que cambiar. Si es una instalación hecha con varillas al aire puede que también te la hagan cambiar.

Saludos