Acoplamiento de neutros en redes subterráneas del mismo CT
Publicado: 23 Abr 2013, 15:57
Hola a todos!!!
Me gustaría plantear una pregunta en relación a un tema que se me ha planteado recientemente.
La metodología que seguimos para localizar derivaciones a tierra en redes de baja tensión, es abrazar con una pinza amperimetrica las tres fases y el neutro detectando de este modo los amperios fugados.
En el caso que planteo en un centro de transformación, todas las salidas de BT nos daban una fuga de entre 3 y 15 amperios (5 líneas subterráneas de dos transformadores diferentes en un mismo centro de transformación) exceptuando una de ellas que estaba en vacío y no tenia carga.
La cuestión es que después de seguir el trazado de las diferentes líneas a través de los esquemas de conexión de los edificios y sus correspondientes acometidas. Localizamos que el fallo (por así decirlo) se eliminaba aislando las uniones de los neutros de las diferentes líneas de baja tensión.
Es decir los neutros (solo los neutros, las fases estaban sueltas y aisladas) de las diferentes líneas de baja tensión (pero del mismo centro de transformación y el mismo transformador), en este caso uno de los transformadores tenía 2 líneas y el otro 3 (una en vacío). Estaban unidos en los esquemas de conexión donde estaban los puntos para poder anillarlas en caso de averías.
Una vez separados y dejando cada línea con su neutro, se soluciono el problema.
La pregunta es, ¿a qué se debe este problema?. Si estamos hablando que son neutros procedentes del mismo centro de transformación y el mismo transformador.
Espero vuestras respuestas.
Muchas gracias de antemano y saludos.
Me gustaría plantear una pregunta en relación a un tema que se me ha planteado recientemente.
La metodología que seguimos para localizar derivaciones a tierra en redes de baja tensión, es abrazar con una pinza amperimetrica las tres fases y el neutro detectando de este modo los amperios fugados.
En el caso que planteo en un centro de transformación, todas las salidas de BT nos daban una fuga de entre 3 y 15 amperios (5 líneas subterráneas de dos transformadores diferentes en un mismo centro de transformación) exceptuando una de ellas que estaba en vacío y no tenia carga.
La cuestión es que después de seguir el trazado de las diferentes líneas a través de los esquemas de conexión de los edificios y sus correspondientes acometidas. Localizamos que el fallo (por así decirlo) se eliminaba aislando las uniones de los neutros de las diferentes líneas de baja tensión.
Es decir los neutros (solo los neutros, las fases estaban sueltas y aisladas) de las diferentes líneas de baja tensión (pero del mismo centro de transformación y el mismo transformador), en este caso uno de los transformadores tenía 2 líneas y el otro 3 (una en vacío). Estaban unidos en los esquemas de conexión donde estaban los puntos para poder anillarlas en caso de averías.
Una vez separados y dejando cada línea con su neutro, se soluciono el problema.
La pregunta es, ¿a qué se debe este problema?. Si estamos hablando que son neutros procedentes del mismo centro de transformación y el mismo transformador.
Espero vuestras respuestas.
Muchas gracias de antemano y saludos.