Acoplamiento de neutros en redes subterráneas del mismo CT

Publicado: 23 Abr 2013, 15:57
por Serviman78
Hola a todos!!!

Me gustaría plantear una pregunta en relación a un tema que se me ha planteado recientemente.

La metodología que seguimos para localizar derivaciones a tierra en redes de baja tensión, es abrazar con una pinza amperimetrica las tres fases y el neutro detectando de este modo los amperios fugados.

En el caso que planteo en un centro de transformación, todas las salidas de BT nos daban una fuga de entre 3 y 15 amperios (5 líneas subterráneas de dos transformadores diferentes en un mismo centro de transformación) exceptuando una de ellas que estaba en vacío y no tenia carga.

La cuestión es que después de seguir el trazado de las diferentes líneas a través de los esquemas de conexión de los edificios y sus correspondientes acometidas. Localizamos que el fallo (por así decirlo) se eliminaba aislando las uniones de los neutros de las diferentes líneas de baja tensión.

Es decir los neutros (solo los neutros, las fases estaban sueltas y aisladas) de las diferentes líneas de baja tensión (pero del mismo centro de transformación y el mismo transformador), en este caso uno de los transformadores tenía 2 líneas y el otro 3 (una en vacío). Estaban unidos en los esquemas de conexión donde estaban los puntos para poder anillarlas en caso de averías.

Una vez separados y dejando cada línea con su neutro, se soluciono el problema.

La pregunta es, ¿a qué se debe este problema?. Si estamos hablando que son neutros procedentes del mismo centro de transformación y el mismo transformador.

Espero vuestras respuestas.

Muchas gracias de antemano y saludos.

Re: Acoplamiento de neutros en redes subterráneas del mismo

Publicado: 12 Ago 2013, 20:09
por electricistaat
Serviman78
Muy intereante el problema planteado.
Por el momento pienso que el problema puede deverse a capacidad distribuida de los alimentadores en baja. Es saabido que segun la disposicion,la seccion, caracteristicas constructivas y longitud, la capacidad distribuida asume diferentes valores.
Bueno espero tener una idea masclara del problema en breve.
Carlos Alberto - Brasil

Re: Acoplamiento de neutros en redes subterráneas del mismo

Publicado: 31 Oct 2013, 00:00
por geselec
Si unes los neutros la carga se reparte entre los mismos a partes iguales. De tal forma que al volverlos a separar no te va a coindicidir la intensidad de la fase con la de el neutro.

Ejemplo: Fase 1. Sacas 3 líneas 1,2,3 Amperios respectivamente. Si unes los neutros al volverlos a dividir en el CT, cada neutro retornara con 2 Amperios. De modo que te desequilibra el retorno. En cualquier caso no te debe dar problemas de funcionamiento.