Página 1 de 1
Cambio de bateria de condensadores
Publicado: 16 Sep 2013, 00:32
por vaqueromadrid
Hola, me han encargado cambiar los condensadores de un ct. Ya los tengo alli, he visto que hay un seccionador en la celda que la deja sin tension. Teneis alguna recomendacion de seguridad ademas de la desconexion de la celda y las obvias en la manipulacion de condensadores?
Re: Cambio de bateria de condensadores
Publicado: 16 Sep 2013, 08:53
por efect2000
absolutamente TODOS los condensadores, unir los bornes entre si haciendo corto mientras estés manipulando. Primero con un tester miras que no haya tensión y si no la hay, cortocircuitas con un destornillador con la precaucion de la idea de que haya tensión y luego, manteniendo el corto con el destornillador enrollas cable desnudo entre los dos bornes.
un condensador es como una pistola, siempre puede tener una carga oculta. es mejor que me digan que me paso en protecciones a que haya una desgracia.
Re: Cambio de bateria de condensadores
Publicado: 17 Sep 2013, 00:28
por D4V1D
También debes poner a tierra y en cortocircuito la salida de ese seccionador.
Los condensadores son de MT?
Re: Cambio de bateria de condensadores
Publicado: 17 Sep 2013, 08:51
por vaqueromadrid
Son de 65 micros y 400 voltios, para abrir el cajetin hay un seccionador pero no se si pone la salida a tierra
Re: Cambio de bateria de condensadores
Publicado: 17 Sep 2013, 09:15
por efect2000
pues........compruebalo y asegurate, quien te haya encargado esto debe saber si tienes capacidad técnica para hacerlo, si conoces los riesgos, ya que por lo que preguntas, no sé si lo tienes. Estas jugando con tu vida, y no pasa nada hasta que pasa......¡QUE PASA!