Sobretensión en centro de transformación
Publicado: 25 Ene 2014, 19:58
por MAKILI
Hola, agredeceria, si me pudierais ayudar en una duda que tengo, con una empresa con centro de transformación propio.
Quisiera saber si una sobreetension en el suministro electrico por parte de la empresa suministradora, puede afetar varios Sai y a la centralita telefonica, si tengo un centro de transformacion instalado. Es posible que la sobretensión pueda afectar a la instalación? o la averia tiene que ser provocada por la instalación de la empresa.
Considero que teniendo en cuanta que la relación de transformacion es 13,2kv/400v, la sobretension en el suministro deberia ser muy elevada para poder afectar a la instalación de baja.
Saludos
Re: Sobretensión en centro de transformación
Publicado: 26 Ene 2014, 06:47
por Hefner
... La avería que aludes puede ser debida tanto a una sobretensión como a una caída de tensión. Y las causas de una sobretensión
pueden ser debidas a motivos atmosféricos (caída de rayo sobre la línea, no disponiendo esta de autoválvulas o el trafo de espinterómetros)
o caída de un conductor a a diferente potencial, entre otros. De ahí que un registro permanente de la tensión sea mas que necesario para
definir responsabilidades en casos como este...
Un saludo
Re: Sobretensión en centro de transformación
Publicado: 26 Ene 2014, 10:40
por MAKILI
Gracias por tu respuesta.
Pero el transformador de la empresa, no deberia filtrar la sobretensión?
Saludos
Re: Sobretensión en centro de transformación
Publicado: 26 Ene 2014, 12:19
por Hefner
...No, el transformador "transforma según lo que le entre" Quiere decir esto que si en el primario hay una sobretensión del 10% en el secundario
tendrás esa misma sobretensión (440 V) y, si es una bajada de tensión en el mismo porcentaje, en el secundario tendrás 360 V.
Lo único que un transformador propio "amortigua" es que no estás a expensas de los consumos de otros conectados, que pueden provocar caídas de tensión puntuales que tú no puedes controlar...
Vuelvo a insistir en lo de colocar un registrador de tensión, pues con él puedes saber en todo momento lo que está pasando y, a su vez, puedes tomar
la opción de corregir el punto del conmutador de tensiones que mejor se adapte a tus consumos...
Un saludo
Re: Sobretensión en centro de transformación
Publicado: 26 Ene 2014, 15:26
por MAKILI
Muchas gracias. Ha sido de mucha utilidad.
Saludos
Re: Sobretensión en centro de transformación
Publicado: 19 May 2014, 20:15
por keronte
Existen Varistores (2 €) que puedes acoplar a un rele que dispare el interruptor general, yo lo tengo y va de lujo, no se lo que cobran por ahi pero hay de muchos precios y si te lo haces tu ya te ries de lo que puede valer respecto a lo que te juegas.
Un Saludo.
Re: Sobretensión en centro de transformación
Publicado: 19 May 2014, 21:20
por D4V1D
Hola, si el problema es que la tensión está alta se puede regular la tensión de salida en el primario.
También puedes medir si la sobretensión es de fuera midiendo en los bornes de verificación del contador, y teniendo en cuenta la relación de transformación de los transformadores de tensión.
Saludos
Re: Sobretensión en centro de transformación
Publicado: 19 May 2014, 21:43
por juliodiez
solo recordar que si ha saltado una autovalvula hay que sustituirla(se ve cuando el cable cuelga )
Re: Sobretensión en centro de transformación
Publicado: 19 May 2014, 23:09
por Hefner
Existen Varistores (2 €) que puedes acoplar a un rele que dispare el interruptor general, yo lo tengo y va de lujo, no se lo que cobran por ahi pero hay de muchos precios y si te lo haces tu ya te ries de lo que puede valer respecto a lo que te juegas.
Para casos de monitorización y disparo por sobretensiones/bajadas/fallo de fase hay relés específicos para ello. Con respecto a hacer
"el experimento de la gaseosa" podrá ser factible hasta que llegue la siguiente inspección de la OCA y pida la conformidad visada ante
Industria por la modificación hecha en el funcionamiento del sistema...