Página 1 de 1

Necesito esquema unificar CT abonado de un trafo

Publicado: 27 Ene 2014, 18:34
por elcanaveral
Hola,

Como indica el título del post, necesito un esquema unifilar de un CT de abonado de un transformador de 400 kVA. El CT se compone de una celda de remonte, interruptor general con fusibles y celda de medida, transformador e interruptor general de baja tensión.

¿Alguien podría mandarmelo en un tamaño óptimo para imprimirlo?

Un saludo y gracias.

Re: Necesito esquema unificar CT abonado de un trafo

Publicado: 27 Ene 2014, 21:08
por sergio32
Hola ; eso hay que currarselo un poco , cada CT puede ser distinto ...
Manejas AutoCad ?

Te paso este para que tengas una idea

Re: Necesito esquema unificar CT abonado de un trafo

Publicado: 28 Ene 2014, 07:43
por elcanaveral
Muchas gracias Sergio.

No manejo Autocad, por eso me resulta imposible diseñarlo yo mismo con el ordenador.

Un saludo.

Re: Necesito esquema unificar CT abonado de un trafo

Publicado: 28 Ene 2014, 13:15
por Hefner
... Antes de que existiera el Autocad se dibujaba "a mano" Y de hecho hoy día se sigue dibujando por este medio. Ya no se utiliza
la tinta china o el rotring pues los espesores de líneas se dan con lápices de diferente grosor. Y fotocopiando luego ese dibujo ya se
tiene un "formato digital". Otra cosa es que se sepa dibujar un plano: el Autocad no dibuja por sí solo. Si no se tienen los bloques
adecuados habrá que crearlos, y para eso hace falta saberse la simbología...

Por cierto, en el esquema falta la protección de BT. Y en caso de ser por fusibles (como se indica) estaría fuera de la ley...

Un saludo

Re: Necesito esquema unificar CT abonado de un trafo

Publicado: 28 Ene 2014, 14:11
por sergio32
Es cierto muy bien observado Hefner

Solo lo puse para tener una idea de cómo es uno de estos esquemas , que por cierto ahora obligan a colocar en el interior del CT el unificar de la instalación

En este caso concreto había protección por fusibles siendo un centro privado
Si es de la compañía siempre protegen las salidas con C/C en cambio ahora si es propiedad privada obligan a instalar un interruptor automático.
En realidad ahora hay un caja moldeada y un diferencial regulable a la salida del trafos , pero no modifique el esquema ….


Elcanaveral ; tira de rotulador , no te saldrá una obra de arte a la primera pero con un poco de idea y voluntad lo conseguirás

Re: Necesito esquema unificar CT abonado de un trafo

Publicado: 28 Ene 2014, 17:45
por Hefner
... Efectivamente con la nueva normativa tiene que protegerse el trafo con un interruptor automático, que tenga bobina de disparo, ya que
también se exige una protección diferencial. Se exige el que "la tenga instalada" pero "no que funcione", ya que resulta difícil tenerla activa
en instalaciones industriales, donde las fugas se van sumando y al final llegan todas a la cabecera de la instalación...

Un saludo