Página 1 de 1
Duda en transformador trifásico de distribución
Publicado: 21 Ago 2014, 03:10
por beto28
Hola a todos, tengo una duda con el funcionamiento de los transformadores trifásicos de distribución. Se que en el lado de alta tensión (primario) como en el lado de baja tensión (secundario), las bobinas pueden estar conectadas de varias maneras estrella, triangulo, delta, etc. Ahora, mi duda es que sucede si se corta el suministro de una de las 3 lineas de alta tensión, quedando solo 2 lineas ? .
Creo que las 3 tensiones de linea del lado de baja (secundario) se reducirían en voltaje, es correcto esto ? o solo se reduciría una sola tensión de linea? el transformador dejaría de funcionar ?
Gracias
Re: Duda en transformador trifásico de distribución
Publicado: 21 Ago 2014, 17:43
por Hefner
Hola a todos, tengo una duda con el funcionamiento de los transformadores trifásicos de distribución. Se que en el lado de alta tensión (primario) como en el lado de baja tensión (secundario), las bobinas pueden estar conectadas de varias maneras estrella, triangulo, delta, etc. Ahora, mi duda es que sucede si se corta el suministro de una de las 3 lineas de alta tensión, quedando solo 2 lineas ? .
Creo que las 3 tensiones de linea del lado de baja (secundario) se reducirían en voltaje, es correcto esto ? o solo se reduciría una sola tensión de linea? el transformador dejaría de funcionar ?
En primer lugar decir que "delta" y "triángulo" tienen el mismo significado. En segundo lugar decir que los grupos de conexión de los
transformadores son 12. No obstante la mayoría son para casos un tanto específicos, siendo el mas usual para eso de la distribución
el denominado DYN(11). Digo mas usual, no que sea ese el único empleado. Al tener esa disposición (D) quiere decir que el primario
está conectado el DELTA (triángulo) con lo cual ante la ausencia de una fase sólo queda una rama con tensión real y las otras dos
seriadas
Quiere decir esto que a la hora de hacer la transformación en el secundario habrá una fase y neutro (YN) con tensión casi correcta
y las otras dos con tensión reducida. El transformador en sí no deja de funcionar, a no ser que se dote a la instalación de un relé de
ASIMETRÍA, cosa que se hace en las industrias por el riesgo que hay de cargarse unos cuantos motores si no se detecta a tiempo el
fallo. En cambio cuando el trafo pertenece a la distribución "doméstica" esto les preocupa a las eléctricas bien poco, porque aunque
haya tensión reducida el contador sigue contando igual, que es de lo que se trata...
Un saludo
Re: Duda en transformador trifásico de distribución
Publicado: 22 Ago 2014, 00:34
por beto28
Gracias me sacaste la duda.
Re: Duda en transformador trifásico de distribución
Publicado: 07 Sep 2014, 16:44
por D4V1D
Hefner escribió:En cambio cuando el trafo pertenece a la distribución "doméstica" esto les preocupa a las eléctricas bien poco, porque aunque
haya tensión reducida el contador sigue contando igual, que es de lo que se trata...
Un saludo
Igual no, pero cuenta menos jejejej
Curiosamente yo aprendí esto cuando era muy novato en la electricidad por que me pasó a mi. Me llegaba la mitad de tensión de red y fué por que petó una autovalvula y falló una fase.
Recibir menos tensión por fallo de una fase también puede pasar por avería en BT en vez de MT, con cargas en triangulo.
Saludos