Página 1 de 1

Duda básica seccionador en CTs

Publicado: 03 Nov 2014, 23:37
por jolaztu
Hola buenas noches

Querría preguntar sobre los seccionadores utilizados en CTs de MT a BT; la duda es básica y es que me han explicado en clase (módulo medio de IEA) que este elemento no tiene poder de corte ni de poder de cierre y se utiliza para abrir/cerrar el circuito dejando constancia visual del mismo; pero que solo se puede utilizar sin tensión (a diferencia del interruptor-seccionador)... y aquí viene mi pregunta: sin tensión o sin corriente? para abrirlo sin corriente doy por hecho que abriendo los interruptores (que no se si existen siquiera) en el secundario del transformador sería suficiente; pero sin tensión tendría que abrir algún interruptor aguas arriba, y no se dónde se situaría dicho elemento.

No se si me explico bien la verdad... si tengo que formular la pregunta de otra forma para que se entienda mejor me comentáis y lo intento.

Un saludo y muchas gracias

Re: Duda básica seccionador en CTs

Publicado: 04 Nov 2014, 01:16
por Litrizgz
Buenas noches jolaztu:

Se refieren a que el seccionador sólo puede abrir el circuito sin corriente pero con tensión. Para cortar con corriente se utilizan interruptores que tienen diversos métodos de apagar el arco eléctrico, ya sea por SF8, con cámaras apagachispas, Loadbusters...

¿Para qué sirven los seccionadores habiendo interruptores? Normalmente se coloca uno delante y otro detrás del interruptor en CTs, subestaciones y demás para poder cortar la tensión en torno al interruptor para poder sustituirlo o repararlo ya que el esfuerzo de apertura lo realizan los interruptores y se acaban degradando. Hay más aplicaciones.

Un seccionador también se puede abrir con intensidad pero siempre utilizando loadbusters o apagachispas externos, por ejemplo, adheridos a una pértiga haciendo una maniobra manual.

Un saludo

Re: Duda básica seccionador en CTs

Publicado: 04 Nov 2014, 12:47
por jolaztu
Tomo buena nota, muchas gracias de nuevo Litri ;)