27 Jul 2014, 20:39
Con ese cable sólo puedes tener hasta 25 A, si necesitas mas debes cambiarlo.
Incluso, si no llegaras al límite y quisieras contratar una potencia dentro del límite (PE pasando de 3,45 a 5,75 kW), también te podrían pegas.
Instalando una DI (derivación individual) de 10 mm2 podrías ampliar hasta 40 A que son 9,2 kW. Incluso yo lo que te aconsejaría es que hicieras una previsión de lo que vas a usar en el taller, por que quizá te convendría instalar una DI trifásica. Aunque por ahora uses monofásico, quien sabe si el día de mañana puedes usar trifásico! en caso de pasarse a trifásico ya tendrías el cableado preparado.
Saludos