Página 1 de 1
Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2
Publicado: 12 Jun 2011, 14:01
por Miguel
Hola,a ver si me echais un manita con esto por que me he liado bastante.
Me salen a contratar 4500 w pero tengo que poner una cocina,aire acondicionado,5 tomas de corriente y 10 halògenos.
Supongo que tengo que tener en cuenta el factor de utilizaciòn y simultaneidad,por que no creo que lo tenga que sumar todo.
Conozco esta fòmula pero no sè si serà la que necesito:
potencia Cx
f.utili. X f.simultan.
Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2
Publicado: 12 Jun 2011, 20:59
por juganett
Hola Miguel, según la ITC-BT-10:
3.3 Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
En tu caso, tienes que sumar las potencias y coger el caso en el que mas potencia te de, el de calculo o el real ya que coneces la potencia de los electrodomésticos y como puedes ver, factor de simultaneidad 1.
Lo de los factores de utilización y simultaneidad es para las viviendas, según la cantidad.
Saludos.
Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2
Publicado: 13 Jun 2011, 20:16
por Miguel
Pondrìa : 10 halògenos de 60 w =
600 w 6 tomas de corriente
1 cocina de 30200 w
Aire acondicionado de 5000 w
600 + 3680 + 30200+ 5000=38880 w
Lògicamente no funcionarà todo a la vez.
¿Como saco la potencia total para el icp y el iga?
PD:No entiendo como nuestro profe de clase no nos ha explicado nada de esto
Sòlo multiplicar los m2 x 100 (mìnimo 3450 w a poner)
Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2
Publicado: 13 Jun 2011, 22:02
por openservice24
quien dice que no va a funcionar todo a la vez"""
situacion:
es de noche todos los focos encendidos 600watios
todas las mesas llenas pidiendo comida cocina 3200watios
un calor de la leche 5000watios
una coservadora 600watios
una maquina tragaperras 120watios
total 9520 watios
a contratar 9.2 KW
Miguel escribió:Pondrìa : 10 halògenos de 60 w =
600 w 6 tomas de corriente
1 cocina de 30200 w
Aire acondicionado de 5000 w
600 + 3680 + 30200+ 5000=38880 w
Lògicamente no funcionarà todo a la vez.
¿Como saco la potencia total para el icp y el iga?
PD:No entiendo como nuestro profe de clase no nos ha explicado nada de esto
Sòlo multiplicar los m2 x 100 (mìnimo 3450 w a poner)
Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2
Publicado: 13 Jun 2011, 22:11
por Miguel
De cuanta potencia suele ser una cocina en un bar normalito?? Para tener una idea.
No sè si la cifra que yo he puesto es mucho.
30200 w
Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2
Publicado: 13 Jun 2011, 22:55
por juganett
Depende de la cocina, si es totalmente eléctrica o si es mixta.
http://www.maquinariadehosteleriaonline ... iales.htmlSupongo que el profe se ha conformado con los 100W/m2 para simples previsiones de cargas en las que no se sabe que se va a instalar en el local.
Lo que pasa es que cuando sabes lo que va instalado exactamente, hay que ser mas realista.
Una vez sabes la potencia a instalar, calculas la corriente. Normalmente en un local de este tipo se elige una distribución trifásica por lo que tienes que dividir la potencia entre (400V*RAIZ(3)*cos fi). Para la sección, miras el conductor que la soporte y verificas que la cdt es la correcta.
Saludos.
Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2
Publicado: 13 Jun 2011, 23:40
por Miguel
salen 66,09 A
¿Saldrìa un ICP de 63 A? secciòn de 25 mm2 (cables multiconductores en tubo PVC)
Magnetotermico general y Diferencial de 63 A?
Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2
Publicado: 14 Jun 2011, 07:07
por juganett
Si te da 66,09A no puedes poner un ICP de 63A.
Imagino que lo habrás calculado con un cos fi=0,85.
Con un cos fi mejorado, por ejemplo a 0,9 da una I=62,35A, en este caso si que da para un ICP=63A, ya que en caso contrario tendrías que pasar a 80A.
Esa cocina, consume mucho. Pienso que para un local de 45m2 es demasiada cocina, ya que se trata de una de apróximadamente 6 fogones eléctricos y horno. Yo me pasaría a una mixta o a una con 4 fogones. Todo depende del uso que se le quiera dar.
Veo que has cogido la tabla de la ITC-BT-19 para elegir el modo de instalación y ver la Iz del conductor. Puedes elegir BI-3xPVC de 25mm2 (77A) o BI-3xXLPE de 16mm2 (80A).
Elijas el que elijas compruebas que la cdt está dentro de los valores admisibles (1% o 0,5%) según el tipo de instalaciones de enlace elegido y ya lo tienes. En principio, a no ser que sorprendas con la longitud vas mas que sobrado.
Re: Calculo de la potencia a contratar en un bar de 45 m2
Publicado: 14 Jun 2011, 17:43
por Miguel
Thanks juganett eres una màquina