IGA de 16 A?
Publicado: 13 Jun 2011, 00:23
por Miguel
Hola,tengo que cambiarle a mi suegro un diferencial y IGA general ya que los tiene muy viejos,aprovechando que le han puesto un caja normalizada con el ICP.
Tiene 3300 w contratados y ICP de 15 A.
El diferencial que le quiero poner es de 40 A -30 mA-.
La duda me ha salido con el IGA ya que sòlo tiene uno en toda la casa y es de 32 A.Me parece excesivo.
¿Le puedo poner uno de 16 A? Ya que no tiene c1,c2,c3,c4...
Re: IGA de 16 A?
Publicado: 13 Jun 2011, 06:41
por juganett
Como poder si que puedes, pero yo el IGA se lo pondría de acuerdo a cómo esté preparada la instalación. Ten en cuenta que algún día puede necesitar aumentar potencia, por lo que tendrás que volver a cambiar el IGA.
Lo que mas miraría es la sección, longitud y características de la derivación individual.
Supongo que será una instalación del RBT del 73.
¿Cuantos y que circuitos tiene actualmente?
Saludos.
Re: IGA de 16 A?
Publicado: 13 Jun 2011, 07:13
por Miguel
Sòlo tiene 1 IGA general para iluminaciòn ,TC.,cocina...
Re: IGA de 16 A?
Publicado: 13 Jun 2011, 07:41
por juganett
Hombre, si sólo tiene un circuito y le da al alumbrado, cocina, tomas de corriente, etc, y el circuito de alumbrado no está protegido con fusibles en los mecanismos, que quieres que te diga, contra menor el calibre del IGA, mejor protegerá, 10A me parece correcto. Si los mecanismos tienen los fusibles para proteger la reducción 16A le va bien. Mas amperaje sería jugartela, aunque como dices el ICP es de 15A.
Este tipo de instalaciones, que en su día iban sobradas para lo que había, hoy en día necesitan una adaptación. Si puedes, aunque sea poco a poco, no estaría de mas hacerle unos circuitos nuevos.
Saludos.
Re: IGA de 16 A?
Publicado: 13 Jun 2011, 18:54
por Miguel
Gracias juganett, no descarto hacerla con el tiempo