Cálculo diámetro tubo
Publicado: 07 Oct 2011, 16:07
Buenas. Quiero hacerme una instalación en un local y tengo una duda respecto al diámetro de los tubos:
La instalación será toda de superficie con tubo de PVC (Fergondur).
Mirando la itc-25 tabla 25.1 me dice que tengo que poner un tubo por cada línea y me quedaría un tubo de 16, 25, 20 y 20, la cual cosa es poco estética, difícil de trabajar y costosa.
Mirando la itc-21 en la tabla 21.2 veo que puedo reducir algunos diámetros pero me siguen quedando muchos tubos.
Para poder pasar más de 5 conductores y diferentes secciones por un mismo tubo veo que la ITC-21 me dice lo siguiente:
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.
A partir de aquí lo que he hecho ha sido sumar todas las secciones de todos los conductores que debo pasar y el resultado multiplicarlo por 2.5, el número que me da es un tubo en el que quepo hasta yo. El resultado me lo da en mm2 e imagino que lo que yo necesito es diámetro. ¿Como debería hacerlo?
En la línea principal tengo que pasar:
-C1, Iluminación.......................3x1,5.
-C2, Tumas de uso general.......3x2,5.
-C3, Cocina y horno..................3x6.
-C4, Lavadora y termo...............3x4.
-C5, Baño y cocina.....................3x2,5.
Y quiero pasar todo esto por el menor número de tubos posible sin pasarme de diámetro 40.
Muchas gracias de antemano.
La instalación será toda de superficie con tubo de PVC (Fergondur).
Mirando la itc-25 tabla 25.1 me dice que tengo que poner un tubo por cada línea y me quedaría un tubo de 16, 25, 20 y 20, la cual cosa es poco estética, difícil de trabajar y costosa.
Mirando la itc-21 en la tabla 21.2 veo que puedo reducir algunos diámetros pero me siguen quedando muchos tubos.
Para poder pasar más de 5 conductores y diferentes secciones por un mismo tubo veo que la ITC-21 me dice lo siguiente:
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores aislados o cables de secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.
A partir de aquí lo que he hecho ha sido sumar todas las secciones de todos los conductores que debo pasar y el resultado multiplicarlo por 2.5, el número que me da es un tubo en el que quepo hasta yo. El resultado me lo da en mm2 e imagino que lo que yo necesito es diámetro. ¿Como debería hacerlo?
En la línea principal tengo que pasar:
-C1, Iluminación.......................3x1,5.
-C2, Tumas de uso general.......3x2,5.
-C3, Cocina y horno..................3x6.
-C4, Lavadora y termo...............3x4.
-C5, Baño y cocina.....................3x2,5.
Y quiero pasar todo esto por el menor número de tubos posible sin pasarme de diámetro 40.
Muchas gracias de antemano.