Página 1 de 1

Calculo de condensadores para compensar reactiva

Publicado: 30 Nov 2011, 20:14
por Jallego
Hola, el caso es que tengo una duda acerca del calculo de la capacidad necesaria de los condensadores empleados para compenar la reactiva de una instalación trifásica.

En las siguientes fórmulas:
Para estrella:
C = Q / U^2*w, con U=tension simple
Para triangulo:
C = Q / 3*U^2*w, con U=tensión compuesta

¿Estoy en lo cierto si pienso que esta C es la de cada condensador individual o bien esta C se refiere a la capacidad de la batería de condensadores?

Como no se el caso planteo las dos posibilidades, en caso de que C sea:
- la capacidad de cada condensador, como hago para obtener la capacidad de la batería.
- la capacidad de la batería como calculo la capacidad de cada condensador.

Un saludo y muchas gracias.

Re: Calculo de condensadores para compensar reactiva

Publicado: 05 Dic 2011, 02:05
por electricistaat
La potencia reactiva de la bateria de condensadores será igual a la potencia reactiva inductiva que tendras que restar para pasar de un factor de potencia inicial a un factor de potencia final.
Expresado numericamente diriamos . Si deseamos pasar de cosfi(0,78) a cosfi(0,95) de una carga de 1000 Kw tendremos.
Kva(0,78) = 1000 / 0,78 = 1282Kva luego Kvar = 802,20
Kva(0,95) = 1000 / 0,95 = 1052,63 Kva luego Kvar = 328,68
Luego la bateria de condensadores sera= 802,20 - 328,68 = 472,53Kvar.
Bueno trate de detallarte la solucion para que puedas visualizarla.
Carlos Alberto - Brasil