Cdt max en Derivación Individual

Publicado: 25 Ene 2012, 20:11
por marquinho
Hola a todos.
Soy un estudiante, me faltan muchos conocimientos. Estoy haciendo un proyecto de una vivienda unifamiliar de 77kW y tengo una duda con la caída de tensión en la Derivación Individual y el los circuito interiores.

Para en calculo de DI en viviendas de un único usuario es 1.5% y para el interior de la vivienda es un 3%.

En mi proyecto quiero poner 3 cuadros: planta alta, plata baja y garaje. La duda que tengo es como llevar las derivaciones a estos cuadros. ¿Puedo tirar 3 derivaciones individuales?,otra opción, ¿tiro la DI a un cuadro y de este cuadro derivo a los otros 2?, en este ultimo caso ¿que cdt max pongo en esa derivación?

Re: Cdt max en Derivación Individual

Publicado: 25 Ene 2012, 20:40
por redeles
Hola, has de colocar un cuadro general, por ejemplo en la planta baja y de ahí, sacar líneas de alimentación hacia cuadros de garaje y planta alta. No puedes instalar 3 derivaciones individuales, sino, solamente una, porque solo tendrás un contador, y la derivación individual se le llama a los conductores que van desde los fusibles de la CGP, hasta el ICP del Cuadro General de Mando y Protección situado en este caso en la planta baja.

Re: Cdt max en Derivación Individual

Publicado: 26 Ene 2012, 01:56
por marquinho
Vale entonces, me lo imaginaba. Pero la lineas que van desde el cuadro general a los secundarios que cdt max tienen??

Re: Cdt max en Derivación Individual

Publicado: 26 Ene 2012, 07:03
por juganett
Si coges el RBT a rajatabla, como máximo un 3%, ya que no deja de tratarse de una vivienda.

Tienes que conseguir que como máximo tengas una cdt max de un 3% desde el cuadro general hasta la última toma o punto de luz, aunque estos dependan de otro subcuadro, luego la cdt max de la línea que alimenta a los subcuadros dependerá de la que tengas de estos a los puntos o tomas mas desfaborables.

Por ejemplo, si desde el cuadro secundario a la toma mas lejana tienes un 2% en la linea de alimentación a ese subcuadro como máximo deberás tener un 1%.

Saludos.

Re: Cdt max en Derivación Individual

Publicado: 26 Ene 2012, 10:04
por marquinho
Perfecto!! gracias todo aclarado.

Re: Cdt max en Derivación Individual

Publicado: 29 Ene 2012, 16:48
por sacra
Ten cuidado, una vivienda unifamiliar por grande que sea, no puede tener 77 kW.

Si se trata de un palacete, una fábrica, una industria si.

Un saludo. Sacra