Página 1 de 1

CALCULO SECCION EN TRIFASICO A 220

Publicado: 22 Feb 2012, 17:39
por ferka
Muy buenas. Un cálculo para la reforma de la centralizacion de un edificio:

-potencia total (viviendas + comunidad con ascensor) = 78.675w
- longitud = 23m.
- tension = trifásico a 220v.
- contadores totalmente centralizados


Yo hago:
1º- I=78.675 / (1.73*220*0.9) = 229.41A.
sería con cables unipolares 0,6/1kv. XLPE. en tubo de superficie, con lo que en la tabla 1 de la ITC 19 del REBT me saldría 95mm

2º- por caída de tensión: S= (L*P) / (Cu*e*U) donde: S= (23*78.675) / (56*1,1*220) = 133,52mm, así que me tendría que ir a un cable de 150mm

¿ES CORRECTO METER LA SECCION DE 150mm EN ESTE CASO??

En caso de ser trifásica a 400v., sería lo mismo pero con el valor de 400v, ¿¿no??

Muchas gracias

--urge bastante--

Re: CALCULO SECCION EN TRIFASICO A 220

Publicado: 22 Feb 2012, 21:13
por electricistaat
ferka.
Referente al calculo de caida de tension considerandola 1,1%, distancia 23m , cosfi 0,9 y red 220v , tendremoas que 1,1% = 2,42v
Por lo tanto seccion = 229,41 x 23 x raiz(3) x 0,9 / ( 56 x 2,42) = 60,68 mm2
Si el sistema fuera trifasico 400 v , entonces la corriente pasa a ser 220 / 400 x 229,41 = 126,18 amp. y la seccion por caida de tension será = 126,18 / 229,41 x 60,68 = 33,37mm2.

Espero este aporte te sea de ayuda.
Carlos Alberto - Brasil

Re: CALCULO SECCION EN TRIFASICO A 220

Publicado: 23 Feb 2012, 09:27
por MIGUELON594
Buenas
Te mando un programa de calculo de secciones
Saludos

Re: CALCULO SECCION EN TRIFASICO A 220

Publicado: 23 Feb 2012, 10:06
por MIGUELON594
De todas formas la maxima caida de tension permitida para ese tipo de lineas es de un 0,5 % segun ICT-BT-14, por lo que la seccion mas aproximada serian 150 mm para 230 voltios en trifasica