Página 1 de 2

Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

Publicado: 21 Mar 2012, 03:26
por mrojas
Buenas,

Podrian ayudarme a encontrar la corriente maxima de un alambre utilizado como fusible.

Carateristicas del Alambre:

voltaje: 34500 volts entre fases.
Resistencia medida: 0.3 ohms
Longitud: 20 cm
Seccion transversal: 0.33 centesimas de diametro.

La idea es calcular la corriente en la que este alambre falla.

Agradezco de antemano cualquier ayuda brindada.

Saludos,

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

Publicado: 21 Mar 2012, 20:52
por Hefner
Hola:

...Te falta el dato fundamental: Material del alambre


Saludos

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

Publicado: 21 Mar 2012, 21:51
por mrojas
Hefner escribió:
Hola:

...Te falta el dato fundamental: Material del alambre


Saludos


Buenas,

Gracias por responder,

El material del alambre es cobre.

Saludos,

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

Publicado: 21 Mar 2012, 22:13
por fontelitri
mrojas escribió:
Buenas,

Podrian ayudarme a encontrar la corriente maxima de un alambre utilizado como fusible.

Carateristicas del Alambre:

voltaje: 34500 volts entre fases.
Resistencia medida: 0.3 ohms
Longitud: 20 cm
Seccion transversal: 0.33 centesimas de diametro.

La idea es calcular la corriente en la que este alambre falla.

Agradezco de antemano cualquier ayuda brindada.



Saludos,


holap...pfff... :shock:
ho ... hola amiigo...mmmm...JA JA JAAAH !!! ¡ los de ingeniería eólica sois unos cachondooos !
:lol: :lol:
lo sientoo no puedo responder ahora, me meo de la risa y quiero buscar un emoticono que salpique de lágrimas y carcajadas este mensaje...hasta pronto...JiiihHH JI JI JI !

NaCLu2

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

Publicado: 21 Mar 2012, 23:57
por electricistaat
mrojas.
Puesto que los valores no correponden a un conductor de cobre segun tus datos , tenmos 2 alternativas.
1).- Corregir la seccion :
Aplicando R = ( L / S) x K
con K = 0,017 ohms / mm2 / m tendremos.
S = R x K / L
Tenemos 2 alternativas.
S = 0,3 x 0,017 / 0,2 = 0,0255 mm2
O sea la seccion será 0,0255 mm2

2).- Corregir la resistencia.
La seccion será = 0,033mm2
Luego la resistencia será
R = 0,2 x 0,017 / 0,033 = 0,1 ohm.
Generalmente cuando se hace medida de resistencias bajas, el error de un multimetro es alta.

Luego la corriente de fusion esta por el orden de 170amp/mm2 para 1 s.
o sea la corriente de fusion para el primer caso seria; 0,0255 x 170 = 4,33 amp. , para el segundo caso, 0,033 x 170 = 5,61 amp.

PD.
Puesto que no existe la expecificacion de qyue se refiere a las centesimas correspondientes a que unidad, es que puede ser un error esta interpretacion, por lo tanto, pediria especifique la unidad de seccion para asi tener una visualizacion mejor del tema.
Carlos Alberto - Brasil

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

Publicado: 22 Mar 2012, 04:26
por mrojas
fontelitri escribió:
mrojas escribió:
Buenas,

Podrian ayudarme a encontrar la corriente maxima de un alambre utilizado como fusible.

Carateristicas del Alambre:

voltaje: 34500 volts entre fases.
Resistencia medida: 0.3 ohms
Longitud: 20 cm
Seccion transversal: 0.33 centesimas de diametro.

La idea es calcular la corriente en la que este alambre falla.

Agradezco de antemano cualquier ayuda brindada.



Saludos,


holap...pfff... :shock:
ho ... hola amiigo...mmmm...JA JA JAAAH !!! ¡ los de ingeniería eólica sois unos cachondooos !
:lol: :lol:
lo sientoo no puedo responder ahora, me meo de la risa y quiero buscar un emoticono que salpique de lágrimas y carcajadas este mensaje...hasta pronto...JiiihHH JI JI JI !

NaCLu2


Hola NaCLu2,

Gracias por demostrar tu gran conocimiento en la materia, si habéis notado yo me encargo de otras áreas en la planta, soy coordinador de logística, mi lio es con las compras, importaciones y gestiones administrativas; si he planteado la pregunta ha sido porque me gusta la materia y estoy comenzando a aprender.

Personas como tú le dan mala fama a estos foros.

Saludos,

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

Publicado: 22 Mar 2012, 04:44
por mrojas
electricistaat escribió:
mrojas.
Puesto que los valores no correponden a un conductor de cobre segun tus datos , tenmos 2 alternativas.
1).- Corregir la seccion :
Aplicando R = ( L / S) x K
con K = 0,017 ohms / mm2 / m tendremos.
S = R x K / L
Tenemos 2 alternativas.
S = 0,3 x 0,017 / 0,2 = 0,0255 mm2
O sea la seccion será 0,0255 mm2

2).- Corregir la resistencia.
La seccion será = 0,033mm2
Luego la resistencia será
R = 0,2 x 0,017 / 0,033 = 0,1 ohm.
Generalmente cuando se hace medida de resistencias bajas, el error de un multimetro es alta.

Luego la corriente de fusion esta por el orden de 170amp/mm2 para 1 s.
o sea la corriente de fusion para el primer caso seria; 0,0255 x 170 = 4,33 amp. , para el segundo caso, 0,033 x 170 = 5,61 amp.

PD.
Puesto que no existe la expecificacion de qyue se refiere a las centesimas correspondientes a que unidad, es que puede ser un error esta interpretacion, por lo tanto, pediria especifique la unidad de seccion para asi tener una visualizacion mejor del tema.
Carlos Alberto - Brasil


Hola Carlos,

Los datos los he pedido a los técnicos y al parecer el dato dado con referencia al diámetro es producto de la medición con un micrómetro :roll: , y pues como tú lo sabrás mejor que yo su funcionamiento se basa en un rango del orden de centésimas o de milésimas de milímetro, 0,01 mm ó 0,001 mm (micra) respectivamente, así que pido disculpas, el dato debió haberse dado como:
0.033 centésimas o 0.33 decimas de milímetro, o simplemente 0.3 mm :)
Confirmo los datos dados:
Resistencia medida: 0.3 ohm según tester.
Longitud: 20 cm.
Voltaje entre fases: 34500 V.

Pregunta: ¿Sería correcto tomar la tabla adjunta y decir que esa corriente es la corriente de falla del alambre utilizado como fusil provisional?

Saludos y gracias.

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

Publicado: 22 Mar 2012, 20:08
por fontelitri
mis disculpas, mrojas; te juro que creí estabas gastando una broma en el foro a ver quien picaba...¡claro1 ¡con esos datos!, me recuerdan al aprendiz que iba preguntando por la fábrica por el nivel de bolas...

bueno, nunca he necesitado calcular estos valores, prefiero ceñirme a las tablas de los fabricantes de fusibles ya verificados y ensayados para Alta Tensión, y también para Baja, que en todo caso jugar con la seguridad siempre es una temeridad. Suerte y cuidado.

NaCLU2

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

Publicado: 22 Mar 2012, 23:16
por electricistaat
mrojas.
Una observacion.
0,3 mm = 3 decimas de milimetro = 3 x 10-1; 30 centesimas de milimetro = 30 x 10-2 y 300 milesimas de milimetro = 300 x 10-3.
Resistencia medida con el tester. 0,3 ohms.
Diametro = 0,3 mm
Longitud = 20cm.
------------
Seccion = pi() x r^2 = 3,1416 x 0,15^2 = 0,070686 mm2
------------
Vamos a dejar esto de la seccion para responder tu pregunta.......¿Sería correcto tomar la tabla adjunta y decir que esa corriente es la corriente de falla del alambre utilizado como fusil provisional?
La respuesta es un ..No!, por que la tabla adjunta corresponde a valores de operacion normal de conductor , el valor es la corriente maxima para que no sobrepase la temperatura en el condutor.
Referente a la funcion del conductor como fusible, la corriente que lo atravesara sera capaz de fundir el conductor en un tiempo determinado.
Cuanto mas sea la corriente, el tiempo sera menor, es una funcion inversa.
---------
Te voy adjuntar una informacion que te será muy util.
http://books.google.com.br/books?id=Flf ... re&f=false

En la pagina 4-87 vas a encontrar una tabla, en esta pagina , que abres, solo te desplazas para arriba y alli vas a encontrar el grafico .
Para el numero de conductor 28 AWG especifica.
Corriente de fusion 10 amp en 5 segundos.
20 amp en 1,6 segundos
30 amp en 0,58s.
Bueno espero haberte ayudado en algo.
Te invito a visitar mi Blog. direccion adjunta en la firma.
Carlos Alberto - Brasil

Re: Calculo corriente maxima alambre de un fusible.

Publicado: 23 Mar 2012, 00:11
por Ion
Imagen

También falta el cos(fi), pero suponiendo que el cos(fi)=0,50 saldrían... 3843938,462A... es algo excesiva la intensidad, aunque claro, se supone que es la Imax admisible en cortocircuito...

Imagen

Y la potencia max que aceptaría ese cable en cortocircuito serían... 114848718,402911758356 KVA.

Veo algo excesiva la potencia y la intensidad para la sección de ese cable; aunque soy principiante y no tengo mucha experiencia. ¿Alguien me puede corregir?

PD: A la U no le he quitado el 5% de c.d.t.

PD2: ¿0,33 centesimas de diametro? ¿0,33 cm? Yo lo cogí como 0,33mm^2...