En los cálculos justificativos de un proyecto de electrificación de una zona residencial mediante línea aérea de media tensión con cable LA-110 en zona B con las condiciones mas desfavorables de manguito de hielo y temperatura -15º, nos resulta la ecuación:
Tsub2 al cuadrado[Tsub2 + 16.95(tsub2-tsub1) + 565] = 11.7 * 10elevadoa8
1º Ecuación de cambio de condiciones de la que se parte para obtener estos datos con la indicación de magnitudes y unidades
2º Tensiones de la tabla de tendido para 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40º
3º Flechas máximas y minimas para vano de 200m
Características de LA-110
Sección: 116.2 mmcuadrados
Diámetro: 14mm
Carga de rotura: 4400 Kgf = 4310 daN
Resistencia eléctrica: 0.3066 omh/Km
Masa: 433 Kg/Km
Modulo de elasticidad: 8200Kgf/mmcuadrado = 80000 N/mmcuadrado
Coeficiente de dilatación lineal: 17.8*10elevado-6
A ver si alguien me da buenas indicaciones, gracias