Caida de tensión

Publicado: 27 May 2013, 12:40
por shhir
Buenas, estoy haciendo el crédito de sintesis de electricidad de un local y he llegado a la parte de CDT, mi duda es:
Según el REBT la caida de tensión máxima es de 3% en alumbrado y 5% en otros usos. Luego te dice que en el total de la instalación es de 4,5% para alumbrado y 6,5% para otros usos. Y aquí llega mi duda:
Creo que el total de la instalación es coger cada linea (alumbrado 1) y sumarle el que? Soy un único usuario.
Que debo hacer?!!

ES MUY URGENTE

Re: Caida de tensión

Publicado: 27 May 2013, 14:31
por sacra
Pues a la línea de alumbrado 3%, le sumas la caída de tensión que tendrás entre la Derivación Individual (DI) y la Línea General de Alimentación (LGA) que suponen un 1,5% más, de ahí el 4,5% de caída total.

Para líneas de fuerza 5%, le sumas la caída de tensión que tendrás entre la Derivación Individual (DI) y la Línea General de Alimentación (LGA) que suponen un 1,5% más, de ahí el 6,5% de caída total.

Un saludo. Sacra.

Re: Caida de tensión

Publicado: 28 May 2013, 03:20
por electricistaat
Shhir.
Sumandome al comentario de sacra diria que seria bueno que en la medida de lo posible consideres el calculo de los conductores con caidas de tension menores a 3% y 5% puesto que si en la alimentacion la caida de tension es mayor al 1,5%, entonces, los valores de caida interna van a superar los valores estipulados, creando problemas en el usuario.
Carlos Alberto - Brasil