Página 1 de 2
TRANSFORMADOR TRIFASICO REDUCTOR
Publicado: 10 Jun 2013, 20:32
por FNM212
Hola tengo unas cuantas dudas con este ejercicio, estoy un poco perdido. A ver si me podéis hechar una mano.
A un transformador trifásico reductor de 1000KVA, Dy y 50 Hz, se realizan los ensayos de vacio y cortocircuito por el primario y se obtienen los siguientes resultados:
Vacío: 20000 V; 400 V; Po=9 KW; Qo=36KVAr.
Cortocircuito: Vcc=1000 V; 21 Kw, corriente nominal.
Cuando el transformador se conecta a un generador trifásico de 20KV, trabaja al 89,52% y alimenta a dos cargas trifásicas en paralelo cuyas características son las siguientes:
Carga 1: P1=300 KW; Q1=200 KVAr (Inducción)
Carga 2: P2=400 KW y Cos φ=0,8 (Ind)
(DIBUJO EXPLICATIVO ADJUNTO)
Determinar:
El valor por fase reducidos al primario de RFe, Xh, Xcc, Rcc y los valores εRcc, εXcc, εcc e I0(%)
Re: TRANSFORMADOR TRIFASICO REDUCTOR
Publicado: 24 Jun 2013, 18:14
por electricistaat
FNM212.
Estoy intentando resolver el ejercicio expuesto, pero por el momento solo obtengo en el lado de 20Kv una potencia total de 873,34 Kva, lo que corresponderia a 87,3% y no 89,52% como esta especificado.
Los datos detalladaos no los coloco aqui puesto que deve existir un error en mi calculo.
Voy a seguir verificando, encuentro este calculo interesante.
Carlos Alberto - Brasil
Re: TRANSFORMADOR TRIFASICO REDUCTOR
Publicado: 25 Ago 2013, 21:41
por FNM212
electricistaat escribió:FNM212.
Estoy intentando resolver el ejercicio expuesto, pero por el momento solo obtengo en el lado de 20Kv una potencia total de 873,34 Kva, lo que corresponderia a 87,3% y no 89,52% como esta especificado.
Los datos detalladaos no los coloco aqui puesto que deve existir un error en mi calculo.
Voy a seguir verificando, encuentro este calculo interesante.
Carlos Alberto - Brasil
Hola, no se si al final has podido resolver el el problema. Mándame aunque sea lo que tienes calculado haber si puedo ayudarte.
Re: TRANSFORMADOR TRIFASICO REDUCTOR
Publicado: 20 Ene 2014, 14:15
por FNM212
¿Nadie puede ayudarme en este ejercicio?
Re: TRANSFORMADOR TRIFASICO REDUCTOR
Publicado: 19 Mar 2014, 01:11
por Litrizgz
Estoy dando esto en clase ahora, cuando lo sepa te intentaré ayudar
Re: TRANSFORMADOR TRIFASICO REDUCTOR
Publicado: 27 Abr 2014, 00:39
por Litrizgz
Saludos:
sigues interesado en resolver el ejercicio? es que me he dado cuenta de varias cosas con las unidades que pide resolver.
Rfe y Xh son la resistencia y la impedancia del hierro?
Ercc, Excc y Ecc no existen, lo que sí existe es la Urcc, Uxcc y la Ucc que son los porcentajes de caída de tensión y sus componentes.
La E a secas representa el coeficiente de regulación del transformador.
Una vez aclarado esto y si le interesa a alguien lo resolveré que ya he terminado este tema y creo que lo puedo sacar.
Re: TRANSFORMADOR TRIFASICO REDUCTOR
Publicado: 27 Abr 2014, 13:59
por Hefner
Una vez aclarado esto y si le interesa a alguien lo resolveré que ya he terminado este tema y creo que lo puedo sacar.
Casi mejor que lo dejes, porque te veo yo muy verde en estos temas
No obstante lo puedes publicar para cerciorarnos que no te tocará repetir curso
(no te lo tomes a mal, que es una broma)
Un saludo
Re: TRANSFORMADOR TRIFASICO REDUCTOR
Publicado: 27 Abr 2014, 14:38
por Litrizgz
Hefner escribió:Una vez aclarado esto y si le interesa a alguien lo resolveré que ya he terminado este tema y creo que lo puedo sacar.
Casi mejor que lo dejes, porque te veo yo muy verde en estos temas
No obstante lo puedes publicar para cerciorarnos que no te tocará repetir curso
(no te lo tomes a mal, que es una broma)
Un saludo
Lo tengo ya resuelto en sucio, el enunciado es un poco lioso porque indica datos que no hacen falta, como puede ser el factor de carga del transformador (C=0'8952) y las cargas que hay conectadas al trafo, las cuales son irrelevantes viendo lo que piden resolver. Si pidieran la tensión eficaz en carga del trafo o el rendimiento con la carga o las pérdidas en el cobre a esa carga sí que tendría sentido. Lo demás se puede obtener con el resto de datos ya que las resistencias e impedancias no dependen de la carga del trafo, las pérdidas en el hierro son siempre iguales indiferentemente esté a plena carga o a la mínima ya que el flujo magnético siempre es el mismo. Los datos que nos piden se averiguan con los ensayos en vacío y en cortocircuito y con unos cuantos cálculos.
Saludos
Re: TRANSFORMADOR TRIFASICO REDUCTOR
Publicado: 27 Abr 2014, 15:41
por Litrizgz
Aquí están los cálculos, si alguien ve algún error que me lo diga, gracias.
Re: TRANSFORMADOR TRIFASICO REDUCTOR
Publicado: 27 Abr 2014, 18:06
por Hefner
Te pondré un 5 pelao porque hay una fórmula que tienes mal: a ver si das con ella...
Y mira a ver si el ingeniero ese está colegiado en Bilbao, que a lo mejor te doy una carta recomendación para él...
Un saludo