hola queria saber que seccion de cable tengo que poner para una maquina trifasica a 380V con una potencia de 8000w y una tirada de cable de unos 10-12 metros.
muchas gracias
Re: calculo seccion trifasica
Publicado: 24 Oct 2013, 00:11
por Zamora
4 milímetros por fase
Re: calculo seccion trifasica
Publicado: 28 Mar 2014, 21:20
por cesi124
hola buenas:
¿qué cálculos hiciste para obtener los cuatro milímetros por fase?
Re: calculo seccion trifasica
Publicado: 28 Mar 2014, 21:42
por Hefner
hola queria saber que seccion de cable tengo que poner para una maquina trifasica a 380V con una potencia de 8000w y una tirada de cable de unos 10-12 metros.
Habría que saber mas condiciones de la instalación (cos. del motor, circuitos colindantes, temperatura, tipo de cable, etc) pero en principio con cable de 1,5 mm2 sería suficiente, aunque por normativa de motores habría que escoger los 2,5 mm2...
Un saludo
Re: calculo seccion trifasica
Publicado: 28 Mar 2014, 23:57
por Litrizgz
En el REBT, ITC-BT-47 nos dicen que para motores de entre 5 y 15 kW deben tener un arranque de como máximo 2 veces la intensidad nominal del motor, por lo que los cables deberán soportar ese pico de intensidad instantáneo. Primero calculamos la intensidad que consume el motor considerando un factor de potencia de, por ejemplo, 0'8:
- Intensidad(I) = Potencia(P) / (raíz de 3 x tensión de línea x factor de potencia) = 8.000 / (raíz de 3 x 380 x 0'8) = 15'19 A
- Intensidad en el arranque = I x 2 = 15'19 x 2 = 30'38 A
Esta intensidad nos da una potencia en el momento del arranque de: (raíz de 3 x 380 x 30'38 x 0'8) = 15.996'39 W
Para calcular la sección se debe conocer la caída de tensión máxima permitida en la línea(AVmáx). En este caso sería del 5% de 380V:
AVmáx = (380 x 5) / 100 = 19 V
La resistividad (p) del cobre a 70 ºC es 0'02134 ohmios mm2/m
Longitud de la línea (L) es 12 m
La sección (S) será:
- S = (p x L x P) / (Avmáx x V) = (0'02134 x 12 x 15.996'39) / (19 x 380) = 0'56 mm2
Valdría hasta con cable de 1 mm2, pero por normativa se usa cable de 2'5 mm2 en adelante para circuitos de fuerza.
También habría que considerar algún factor de corrección por el sistema de canalización y por agrupamiento con otros circuitos.
Saludos
Re: calculo seccion trifasica
Publicado: 29 Mar 2014, 08:27
por Hefner
Valdría hasta con cable de 1 mm2
Ya veo que desconoces por completo que la manguera de 1 mm2 en 0,6/1KV NO EXISTE COMERCIALMENTE...

, y
que en caso que te refirieses a cablecillo unifilar este sólo lo hay con aislamiento V-500 que no sirve para cablear circuitos
de potencia a 380 V...
Un saludo