Página 1 de 1

Alguien me ayuda a calcular una linea y sus protecciones?

Publicado: 28 Oct 2013, 12:46
por Juanikoo
Buenos dias a todos, soy Juan y soy de Madrid, tengo una duda y es que nunca he calculado una linea teniendo en cuenta una blindobarra de marca Vahle de 60 metros.

Vereis la blindobarra en cuestion sera de 40 A, 400V. Calculo que los motores a alimentar consimuran unos 20 A y sin contar la blindobarra yo usare una longitud de 15 metros (entre el cuadro y la caja de conexiones de la blindobarra).

Me podriais indicar que seccion haria falta del cable y que protecciones se suelen usar para estos menesteres.

Muchisimas gracias por adelantado y enhorabuena por el foro que es genial , un abrazo

Re: Alguien me ayuda a calcular una linea y sus protecciones

Publicado: 29 Oct 2013, 08:30
por Juanikoo
Hola ¿nadie me echa una mano?

Re: Alguien me ayuda a calcular una linea y sus protecciones

Publicado: 29 Oct 2013, 08:56
por domingarcia
Hola.
El proceso para calcular las secciones de los conductores es el que sigue:

Datos de partida que necesitaras conocer:

-Potencia (P) ó Intensidad (I) absorvida por el receptor.
-Factor de potencia del receptor (cos φ).
-Tension del receptor (V).
-Longitud de la linea (l).
-Caida de tension max. (v%)
-Resistividad del conductor (ρ). cobre (0,0178Ω*mm/m).
-Aislamiento de los conductores.
-Temperatura ambiente.
-Tipo de montaje de la instalacion.
-Sistema (trifasico o monofasico).

Aplicamos la formula correpondiente:

Imagen

Consultamos las instrucciones: ITC BT 19 y ITC BT 20 .

Comparamos las dos secciones obtenidas y nos quedamso con la mayor de las dos.

un saludo.

Re: Alguien me ayuda a calcular una linea y sus protecciones

Publicado: 29 Oct 2013, 09:16
por domingarcia
La linea tiene que estar protegida contra contactos directos e indirectos, ademas de la protecion termica y cortocircuitos.

Cada motor deberia tener su procteccion individual.