Página 1 de 1

Ayuda a un Novato con Factor de potencia...

Publicado: 13 May 2014, 20:31
por XavierG
Tengo el Caso de Motor de 110 hp Trifasico de un Molino en el que se requiere corregir el factor de potencia por el coto que este esta generando...
Hice la medicion con un KOBAN KP-2203 los datos de la sumatoria son:

Z: 10.01K VA, 4.63 KVAr, 7.63 Kw, .764 pf.

los Datos por Linea son:

L1: 3.34 KVA, 1.76 KVAr, 2.73 Kw, .815 pf, 26.1 A.
L2: 4.07 KVA, 2.00 KVAr, 3.25 Kw, .839 pf, 27.4 A.
L3: 3.02 KVA, .86 KVAr, 2.43 KW, .828 pf, 26.5 A.

y tengo las siguientes inquietudes....

1.-¿Los datos son Correctos segun KOBAN?
2.-¿que datos debo tomar en cuenta para la selecciòn de los capacitores?
3.-¿cuantos y de cuantos uF se necesitan los capacitores ?

sin mas por el momento...

Re: Ayuda a un Novato con Factor de potencia...

Publicado: 13 May 2014, 20:48
por Hefner
Tengo el Caso de Motor de 110 hp Trifasico de un Molino en el que se requiere corregir el factor de potencia por el coto que este esta generando...
Hice la medicion con un KOBAN KP-2203 los datos de la sumatoria son:



Con un "Koban" te puede dar cualquier lectura, pero tranquilo que no te hace falta para nada. Lo que tienes que hacer es llamar
al comercial de CIRCUTOR de tu provincia para que pase a ver el motor y él medirá todos los parámetros necesarios y te ofertará
el condensador que necesites sin cobrarte un duro por el trámite

Digo Circutor como podría decir cualquier otro fabricante. Además te aconsejará sobre el resto de la instalación por si fueran necesarias
otras actuaciones

Un saludo

Re: Ayuda a un Novato con Factor de potencia...

Publicado: 13 May 2014, 20:53
por XavierG
lo curioso es que aqui en Mexico CFE, es quien nos proporciona el servicio, tarda mucho tiempo en arreglar algo como esto y en ocaciones no les da importancia, es por eso que me atrevo a arreglarlo por mi cuenta...

Re: Ayuda a un Novato con Factor de potencia...

Publicado: 14 May 2014, 08:21
por Hefner
lo curioso es que aqui en Mexico CFE, es quien nos proporciona el servicio, tarda mucho tiempo en arreglar algo como esto y en ocaciones no les da importancia, es por eso que me atrevo a arreglarlo por mi cuenta...


Te adjunto unas tablas donde puedes sacar el valor necesario del condensador a utilizar

https://www.swe.siemens.com/spain/web/e ... 0Oct09.pdf

Un saludo

Re: Ayuda a un Novato con Factor de potencia...

Publicado: 15 May 2014, 01:13
por electricistaat
El motor es de 110 HP ?
...........Tengo el Caso de Motor de 110 hp Trifasico de un Molino en el que se requiere corregir el factor de potencia por el coto que este esta generando..............