Hola buenas, he estado realizando los cálculos para una derivación individual. La instalación llevara una caja de protección y medida para un único usuario. Considero que el grado de electrificación es elevada, pues se prevee que se instale aire acondicionado.
Según los cálculos por intensidad admisible:
I=9200/230=40 A
Lo que implica una sección de 10 mm
Según los cálculos por caída de tensión:
( 25 m de derivación individual)
S=2x9200x25/56x2.5x230=15.52
Lo que conlleva una sección de 16 mm, según ITC BT 19
Una sección de 16 mm soporta 80 A
Mi pregunta es, suponiendo que los cálculos sean correctos, no es una sección muy elevada para una única vivienda?
Gracias de antemano
Saludos
Re: Derivación individual
Publicado: 14 Ene 2015, 19:56
por Hefner
POTENCIA TENSION LONGITUD CAIDA TENSION MAX FDP INTENSIDAD SECCION SECCION ADOPTADA PIA CAIDA TENSION POTENCIA MAX.
9200 230 25 2,3 0,9 44,44444444 14,7826087 16 40 1,9125 8280
Así que 16 mm2 "está bien"
Un saludo
Re: Derivación individual
Publicado: 15 Ene 2015, 13:48
por Motorhead
La sección de 16 mm2 sería muy elevada si tuviésemos en cuenta exclusivamente el consumo de corriente. Pero en este caso el criterio más restrictivo es la caída de tensión. De hecho, con un metro más (si las cuentas no me fallan) tendrías que irte a una sección de 25 mm2.
Un saludo
Re: Derivación individual
Publicado: 15 Ene 2015, 22:14
por Gambier39
Hola a tod@s.
La máxima caída de tensión para un DI donde no existe LGA es de 1,5% siendo esta de 3.45V para una tensión de 230V.
Realiza nuevamente los cálculos aplicando esta caída de tensión.
Saludos
Re: Derivación individual
Publicado: 15 Ene 2015, 22:57
por Motorhead
Más razón que un santo Gambier39. Metedura de pata hasta el fondo por mi parte.
Efectivamente en una instalación sin LGA, la caída de tensión máxima admisible en la DI es el 1,5% de 230V en monofásico (3,45V) con lo cual, se hacen de nuevo los cálculos (espero que está vez bien) y me sale:
hilo de 25 mm2, válido hasta 60 metros
hilo de 16 mm2, válido hasta 38 metros
hilo de 10 mm2, válido hasta 24 metros
Con lo cual hay que elegir el de 16 mm2 y el de 10 mm2 no nos vale por un escaso metro (sería eso lo que quería decir antes

)
Un saludo
Derivación individual
Publicado: 17 Ene 2015, 07:25
por Borch206
Hasta yo se, que esa acometida mide 24 y no 25 como dices, jajaja, vuelve a echar el metro...
Fíjate que te pasas 0,1% y 0,1V...
El precio de la acometida varía de unos 35€ a unos 60€.
Borja
Re: Derivación individual
Publicado: 17 Ene 2015, 08:35
por Hefner
El precio de la acometida varía de unos 35€ a unos 60€.
Esos 25 € que crees que ahorras, en estos momentos, los recuperas en un par de años...
Saludos
Re: Derivación individual
Publicado: 17 Ene 2015, 20:24
por Litrizgz
Gambier39 escribió:La máxima caída de tensión para un DI donde no existe LGA es de 1,5% siendo esta de 3.45V para una tensión de 230V.
¿Dónde viene eso?
Re: Derivación individual
Publicado: 18 Ene 2015, 08:30
por Hefner
¿Dónde viene eso?
Debe andar por la ITC BT 15, punto 3 (mas o menos)
Un saludo
Re: Derivación individual
Publicado: 19 Ene 2015, 14:22
por aaron1988
Muchas gracias a todos por las respuestas, voy a curarme de problemas y con vistas al futuro que no creo que este de más instalar la de sección 16 mm.
gracias
un saludo