calculo de malla a tierra

22 Ene 2015, 19:58

hola.. tengo dudas sobre como calcular mi malla a tierra. espero que me ayuden.

tengo una potencia de 27kW trifasico en mi tablero..
como calculo que malla debo realizar
las mediciones de tierra eso lo entiendo.. lo que no entiendo es como saber segun mi potencia definir mi malla...

ayudaaaa..

saludoss


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

calculo de malla a tierra

23 Ene 2015, 19:37

Hola, debes de cumplir con la normativa, tienes varias formas de hacelo pero quizás la pica sea la formula mas usada.
Lee, secciones de cables, profundidad, materiales...

Tras instalar la pica deberías realizar una medición de tierra con un telurómetro o un medidor de impedancia de bucle (si tu régimen de neutro es TT).

No te guíes por la resistencia que marca el reglamento ya que si hubiera una norma mas restrictiva es esa materia, pues prevalecería... Pero cumpliendo con la norma te va a dar una resistencia muy baja seguro!!

http://www.coitiab.es/reglamentos/elect ... -bt-18.htm


Borja