Hola a tod@s, soy nuevo en este foro y actualmente estoy haciendo dos proyectos eléctricos de los cuales me van surgiendo dudas. A ver si alguien me puede ayudar, lo agradecería mucho.

La primera cuestión que voy a hacer es: he hecho una previsión de cargas para el edificio, tengo 2 locales comerciales en los bajos de 92m2 cada uno. que por 100w/m2 y planta nos de 9.200w hasta ahi todo claro. ¿Pero, que cálculos hay que hacer después? ¿Hay que hacer un cálculo para la derivación individual en base a esa potencia, en caso de ser así, la derivación individual la calculamos como una línea monofásica o trifásica?

Re: ¿Que calcular en un proyecto de un edificio para viviend

Publicado: 02 May 2015, 09:21
por Motorhead
Los 100W/m2 por local comercial es la previsión de potencia mínima impuesta por el REBT, que tiene por objetivo elegir correctamente la LGA del edificio de viviendas . En ocasiones, cuando las cosas se hacen bien, un proyectista emplea hasta 250W/m2 cuando hablamos de boutiques de centros comerciales con un gran consumo de climatización.te

Otra cosa es la potencia que contrates (la pasta). El local tiene una previsión de potencia de 9.200W, pero eso no significa que tengas que contratar obligatoriamente un IGA de 40A.

La DI es monofásica hasta 15 kW y trifásica si supera esa potencia. La sección de la DI irá en función de la distancia desde el contador hasta el cuadro del local comercial y el calibre de su IGA (que depende de la potencia contratada y si es mono o tri). Por supuesto, cable libre de halógenos.

Un saludo

Re: ¿Que calcular en un proyecto de un edificio para viviend

Publicado: 02 May 2015, 19:15
por Bombilla
Hola, el IGA se coloca en función de la previsión máxima, es independiente de lo contratado, el ICP se colocaba antes del IGA, pero ahora es una función mas del contador.

La DI puede ser trifásica para menos de 15 kW, eso no significa que necesariamente contrates trifásica. En los locales es recomendable hacer previsión de trifásica. Si la previsión es una potencia no muy alta, lo suyo es que la DI aunque se diseñe con 3 fases y neutro, pueda también soportar esa carga en monofásico.