Cálculo sección de conductores
Publicado: 27 Abr 2016, 20:42
por eldel33
Buenas tardes.
¿Se puede aplicar una caída de tensión del 3 por ciento para el cálculo de sección de una derivación individual en vivienda o es un 1 por ciento?
Saludos.
Re: Cálculo sección de conductores
Publicado: 27 Abr 2016, 21:37
por chule
Hola eldel33..si no recuerdo mal era Centralizaciones por plantas el 0.5%, Centralización única el 1%, Si es un sólo usuario el 1.5%
Hay tres tipos de personas,las que saben contar y las que no.
Re: Cálculo sección de conductores
Publicado: 28 Abr 2016, 10:43
por jujegaro
Efectivamente chule, según la ITC-BT-15:
b) La caída de tensión máxima admisible será:
- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%.
- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%.
- Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación: 1,5%.
Re: Cálculo sección de conductores
Publicado: 29 Abr 2016, 18:31
por chule
Gracias jujegaro por la confirmación...de no hacer cálculos se olvida todo.
Un saludo