Página 1 de 1

Potencia maxima para cable

Publicado: 29 Jun 2016, 12:24
por j3org3
Buenos dias tengan todos!!
Agradeceria si alguien pudiese orientarme acerca de que tipo de proteccion podria utilizar y como hago el calculo para determinar la potencia maxima que aguanta una nueva acometida hacia una cocina, se sustituyeron los cables anteriores por unos nuevos( 4X16mm, tipo manguera, 380V/230V) la longitud del tendido es de 80 mts entre el contador y el cuadro electrico.
Desde ya se agradece vuestra colaboracion, un saludo!!!

Re: Potencia maxima para cable

Publicado: 29 Jun 2016, 14:15
por Bombilla
Con un cable de 80m de 4x16mm2 de cobre a 230/400V y con una máxima caída de tensión del 1,5%, la carga maxima que admite el cable son 20790W, que son 30A y 6900W por fase.

El cable se tenía que haber adquirido antes del cálculo, por que quizá convendría haber utilizado cable de 4x25mm2.
Saludos

Re: Potencia maxima para cable

Publicado: 29 Jun 2016, 14:35
por Tali
Tema movido a Cálculos eléctricos

Re: Potencia maxima para cable

Publicado: 29 Jun 2016, 15:26
por j3org3
Muchas gracias por la aclaración, pero habría una tabla para ver la sección según los metros?? Como se hace ese calculo para trifásicos.?

Re: Potencia maxima para cable

Publicado: 29 Jun 2016, 18:47
por Bombilla
El cálculo se puede hacer a mano con la fórmula, aunque yo he utilizado una aplicación del movil.
Saludos

Re: Potencia maxima para cable

Publicado: 29 Jun 2016, 19:48
por Hefner
Muchas gracias por la aclaración, pero habría una tabla para ver la sección según los metros?? Como se hace ese calculo para trifásicos.?


Con un programa online como esta

Eso sí hay que saber meter los datos


http://www.generalcable.com/eu/es/infor ... ow-voltage

Un saludo