Hola, ayer compre el kit del portero y al llegar a casa lo conecte todo y la verdad que funciona muy bien.
Bueno pues mi duda es la siguiente, yo entiendo de la seccion de cables que debe haber en la instalacion electrica de una vivienda pero en la de un portero automatico no.

Según tengo entendido de la placa al telefonillo se puede usar una manguera de cables de una sección de 0,25. Corregidme si me equivoco ya que no lo tengo seguro...
Despues lo que desconozco totalmente es el tipo de seccion que debe de ir de la fuente de alimentación a la placa, y el que va de la placa al abre puertas.


Un saludo, muchas gracias

Re: Portero Fermax kitcitymax

Publicado: 08 Ene 2015, 10:27
por Gambier39
Hola a tod@s.

Es común utilizar cable de 0.5 mm2 entre placa y teléfono en lugar de 0.25 mm2.

Para la alimentación y el abre puertas 1 mm2.

Saludos

Re: Portero Fermax kitcitymax

Publicado: 08 Ene 2015, 10:38
por Tali
Gambier39 escribió:
Hola a tod@s.

Es común utilizar cable de 0.5 mm2 entre placa y teléfono en lugar de 0.25 mm2.

Para la alimentación y el abre puertas 1 mm2.

Saludos


Buenos días, de acuerdo pues como no tengo de 1mm2 le voy a meter del 1,5mm.
Y el de placa a telefonillo lo dejare así tal cual.

Un saludo, muchas gracias