13 Nov 2017, 17:49
Pregunto porque en un ejercicio sacado de un libro sobre una red trifasica de 400 volts y 50 Hz que alimenta una potencia activa de 2400 w se calcula la potencia reactiva de un condensador trifasico conectado en estrella....o de una bateria trifasica..........
La cuestion es que con la formula QC = P( tG INICIAL - tG FINAL) el calculo arroja una cifra de 2598 VAR.
Pero luego se divide esa cifra entre 3...,lo que da un valor de 866 VAR y luego remarca que la potencia de cada una de las fases de la bateria de condensadores sera la tercera parte de la total.
QC´= 2598 VAR/3 = 866 VAR
la corriente de fase de cada condensador es calculada partiendo de esta potencia y de que el condensador esta sometido a una tension de fase de 230 v por estar conectado en estrella:
IfC = QC/VF= 866/230 V = 3,77 A
Con esos datos se calcula la XC y la capacidad del condensador:
XC = VF/IfC = 230 V/3,77 A = 61 Ohms
Capacidad = 1/2 pi . f (50 Hz). xc (61 ohms) = 52 uf
ESTOS VALORES DE XC Y C estarian en funcion de la potencia de cada condensador monofasico cierto? de manera que hacen referencia a la xc y capacidad de cada condensador individual , no de los 3....
Mi pregunta es la siguiente :
¿por que se calcula la potencia de cada condensador monofasico interno( 866 VAR) asi como la xc y la capacidad de cada condensador monofasico........ cuando la etiqueta marca la potencia reactiva total(2598 VAR)