Página 1 de 1

condensadores

Publicado: 06 Abr 2011, 16:27
por Francisco de Quevedo
Un taller que consume 100KW con una reactiva de 59,18 Kvar.
Pues bien Q/P = tang.

Teorema de Pitagoras.
59,18Kvar cuadrado + 100 Kw cuadrado = hipotenusa cuadrado
3502,27 +10000=13502,27 Raiz cuadrada =116 Kva
Potencia aparente de 116 Kva
O lo que es lo mismo Q/ sen F = S
59,18/0,51= 116 Kva

Tenemos
P=100Kw
Q=59,18 Kvar
S=116 Kva

El cos F =P/S
Cos F = 100 / 116=0,86

En el recibo eléctrico vendría así.
Kr = 17/cos F -21 = bonificación
Kr = 17/ 0,86 -21 = -1,2 % de bonificación.

Ahora bien, quiero mejorar el factor para ahorrar pasta a 0,98 cos F
Kr = 17/0,98 -21 = -3,6 % de bonificación.

Sigo de esta manera
100Kw/0.98 =102 Kva en lo cual tendré lo siguiente.

P=100 Kw
S=102Kva
Q=20 Kvar

Aquí ya me pierdo.
¿ Para calcular la batería escalonada valdría restar la Q1-Q2 que sería
59,18 Kvar iniciales menos 20 Kvar finales = 39,18 Kvar

Por lo tanto ,tendría que instalar otra batería de condensadores de 39,18 Kvar más la ya existente, o una nueva de 59,18 Kvar?

Saludos :)

Re: condensadores

Publicado: 06 Abr 2011, 20:55
por Raulito
Buff yo hasta aquí no llego. :?

Te dejo este enlace por si te sirve:

http://www.jeyda.es/resources/Calculo+b ... adores.pdf

Un saludo.

Re: condensadores

Publicado: 06 Abr 2011, 21:15
por Frioelect
SIENTO NO PODER AYUDARTE....... :oops:

Re: condensadores

Publicado: 07 Abr 2011, 16:12
por Francisco de Quevedo
Gracias