Hola buenas,

Debo dimensionar un cable para una bateria de condensadores de 6000V pero necesitaria saber los criterios a adoptar para determinar correctamente la intensidad admisible en el cable de MT.
Para las baterías de BT si que el REBT en su ITC-BT-48 si que especifica que los aparatos de mando y protección deben soportar entre 1,5 y 1,8 veces la nominal, por lo tanto puede servir como criterio de dimensionamiento del cable, sin embargo para MT no he encontrado ninguna guía o recomendación al respecto...

Gracias

Re: Criterio dimensionamiento cable bateria MT

Publicado: 12 Dic 2018, 13:36
por Tomate
Buena pregunta. 

El REBT sólo se aplica para tensiones iguales o inferiores a 1000V en CA, por lo que dudo que ahí encuentres algo. Estoy buscando algo de información sobre tu cuestión en Google y no dice gran cosa.

Si consigo algo lo posteo.

Re: Criterio dimensionamiento cable bateria MT

Publicado: 12 Dic 2018, 16:36
por hydeon
Si, en el caso de BT este factor de corrección se debe a los armónicos de tendión y especialmente por las corrientes transitorias de alta frecuencia.
Pero en MT no hay ninguna referencia al respecto, extrañamente...
En algunos sitios he visto un factor de 135% aplicado pero sinceramente no se si lo cogieron arbitrariamente o responde a algún criterio en particular.