Página 1 de 2

Seccion para baterias de condensadores

Publicado: 25 Mar 2012, 21:19
por falys
Buenas, me gustaria saber cuanto hay que sobredimensionar la seccion para baterias de condensadores 1,3 veces las nominal o 1,5. Gracias.

Re: Seccion para baterias de condensadores

Publicado: 26 Mar 2012, 06:13
por Hefner
Buenos días:

Para las baterías de condensadores no se sobredimensionan los cables, es más se utiliza en de menor sección posible que aguante la densidad de corriente en ese punto

Saludos

Re: Seccion para baterias de condensadores

Publicado: 26 Mar 2012, 12:37
por ARS
Sobredimensiona el interruptor 1,5 veces la In de la batería y pon un conductor acorde a dicha protección.

Un saludo.

Re: Seccion para baterias de condensadores

Publicado: 26 Mar 2012, 21:12
por Hefner
Hola:

...El cable lo mas delgao posible, y protege sólo contra cortocircuito...
Catalógalo como "cuadro máquina" y protege con fusibles

Saludos

Re: Seccion para baterias de condensadores

Publicado: 26 Mar 2012, 21:23
por fontelitri
Hefner escribió:
Hola:

...El cable lo mas delgao posible, y protege sólo contra cortocircuito...
Catalógalo como "cuadro máquina" y protege con fusibles

Saludos


porqué no conviene proteger con interruptor automático, Hefner ?

Re: Seccion para baterias de condensadores

Publicado: 27 Mar 2012, 06:11
por Hefner
Hola:

Por varias razones: Primero porque el poder de corte del fusible es bastante mayor, segundo porque el condensador no necesita la protección térmica que proporciona el interruptor...
Eso sí, si te hacen una revisión para adaptarte al nuevo RBT te van a pedir la protección magnetotérmica, pero si lo consideras "cuadro de máquina" se olvidan de ello
Con respecto a la sección siempre la mínima posible y haciendo un bucle con varias espiras dependiendo de la capacidad del condensador

Saludos

Re: Seccion para baterias de condensadores

Publicado: 27 Mar 2012, 14:16
por fontelitri
Muchas gracias :P , y envidias :x por no saber tanto del tema :oops:;

NaCLU2

Re: Seccion para baterias de condensadores

Publicado: 12 Jul 2012, 10:47
por Xabi
La ITC-BT-48 dice bien claro que la sección se calculara mayorando entre 1,3 y 1,8 veces la intensidad nominal. Esto se justifica por el efecto amplificador de los condensadores en redes con alta distorsión armónica y yo he visto arder baterías por este motivo.

Re: Seccion para baterias de condensadores

Publicado: 12 Jul 2012, 20:14
por Hefner
...arde la batería pero no el cable. Cuando se sospecha que hay armónicos se miden y en caso de ser altos se elige la batería segúne ese criterio (mas cara). El problema se presenta cuando a una batería vieja se le empiezan a meter equipos que generan armónicos, y al no estár preparada para ello arden igual que si fuera yesca. Lo mismo da la marca, porque a mi me han quemado varias de ellas

Re: Seccion para baterias de condensadores

Publicado: 28 Dic 2014, 11:32
por Motorhead
Me asaltan un par de dudas respecto a este tema, que hace tiempo quería aclarar.

Primero, la sección del cableado que da servicio a la batería, leyendo la ITC-BT-48 no me queda claro que tenga que ser la mínima posible (imagino que seguirá cumpliendo que la corriente absorbida por la batería sea menor que el calibre de la protección y éste a su vez menor que la corriente máxima que soporta el cableado). ¿O solo se debe mayorar la corriente nominal de la batería para elegir correctamente la sección del cableado en el caso de que haya una tasa de distorsión armónica alta (para lo cual, lógicamente, hace falta medir)?

Segundo, ¿cómo se puede o debe catalogar un cuadro eléctrico como "cuadro máquina" de cara a una OCA?

¡Felices fiestas!