Página 1 de 1
problema con bateria
Publicado: 23 Jul 2012, 19:29
por Asturman
Buenas amigos, el caso es que tengo una bateria de condensadores que me marca fallo por bajo consumo, he mirado el trafo toroidal con la pinza y en el U1 y U2 no da consumo, es un 100/5 y la fase que abraza anda con los 80 A. no deberia andar sobre los 4 A en el U1 y U2?? como puedo saber si el problema es del trafo o del controlador de la bateria??
Un saludo
Re: problema con bateria
Publicado: 24 Jul 2012, 06:33
por Hefner
...Es posible que problema que tienes sea de un mal contacto en la entrada del regulador. Prueba el trafo independientemente (desconectado del regulador) cerrando el secundario sobre si mismo e intercalando el amperímetro. Como bien dices con 80A en el primario debe de marcar 4 A en el secundario, y de ser esto así revisa las conexiones del regulador...
Re: problema con bateria
Publicado: 25 Jul 2012, 17:37
por Asturman
buenas de nuevo, he comprobado el trafo tal como me dices y efectivamente esta bien pero no hay ningun problema en las conexiones, da continuidad perfectamente. El tema es que he estado leyendo el manual y dice que la relacion del transformador debe ser x/5 es decir que la intensidad maxima en el regulador es de 5A. El regulador almacena el valor maximo de intensidad en la linea que mide y es de 126 A entonces mi duda es, si pasan 126 A por la linea, el trafo le mandara al regulador algo mas de 6?? o si es 100/5 aunque pasen mas de 100A este solo dara 5 en el secundario?? puede ser q por esto haya cascado el regulador??
Re: problema con bateria
Publicado: 25 Jul 2012, 20:16
por Hefner
...No sé si me he explicado bien: Sueltas los cables que van al regulador, los cortocircuitas y mides con la pinza. Si marca corriente lo que está jodido es el regulador...
Re: problema con bateria
Publicado: 25 Jul 2012, 21:28
por Asturman
a ver que tienes razon estoy liandola mucho voy a decirlo de otra forma, es correcto poner un trafo 100/5 cuando el consumo de la linea que mide en ocasiones excede los 100 A y teniendo en cuanta que la corriente maxima que soporta el equipo de medida del regulador es de 5 A??
Re: problema con bateria
Publicado: 26 Jul 2012, 06:32
por Hefner