Página 1 de 2

Dudas contadores de tres y cuatro hilos

Publicado: 26 Mar 2011, 13:57
por javivp
Buenas tardes.

¿Qué ventajas ofrece el contador trifásico de cuatro hilos frente al de tres hilos?

Saludos.

Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos

Publicado: 26 Mar 2011, 21:37
por Frioelect
Yo no sabia que existieran contadores de tres hilos....

Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos

Publicado: 27 Mar 2011, 11:41
por Francisco de Quevedo
Yo tampoco.

Creo que debería hacer la pregunta otra vez, pero mejor pensada.

Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos

Publicado: 27 Mar 2011, 12:14
por iprom
Hola a todos, existe un contador de 6 bornas, pero no es trifasico es el denominado doble monofasico, que tiene dos fases y neutro, se diseño principalmente para sustitución de suministros con contadores de alumbrado y fuerza, ya no tienen mucho sentido.

si localizo una foto la pondre.

un saludo

Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos

Publicado: 28 Mar 2011, 09:50
por javivp
Es evidente que no soy experto en el tema.

Soy estudiante y estoy preparando un trabajo, y entre los tipos de contadores encontrados en bibliografía, está el trifásico de tres hilos que, como he dicho anteriormente, está prácticamente en deshuso.

Os adjunto el esquema

Imagen

Saludos

Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos

Publicado: 28 Mar 2011, 17:10
por iprom
javivp escribió:
Es evidente que no soy experto en el tema.

Soy estudiante y estoy preparando un trabajo, y entre los tipos de contadores encontrados en bibliografía, está el trifásico de tres hilos que, como he dicho anteriormente, está prácticamente en deshuso.

Os adjunto el esquema

Imagen

Saludos


si ves en la borna del medio no tiene medida el la refente al neutro

Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos

Publicado: 28 Mar 2011, 17:23
por Francisco de Quevedo
Hola javivp.

Pues mira por donde, te comento que no está en deshuso, puesto que yo he montado muchas estaciones que el equipo de medida se montaba de esa manera hasta no hace mucho.

Lo que es en baja tensión , no creo que se haya montado, puesto que el espabilado del abonado se conectaría a la fase S y neutro o tierra y no pago un duro a la suministradora.

Pues como decía , en media tensión si se instalaban puesto que siempre alimentaban circuitos trifásicos conectados en triángulo los trafos DYN11 y no cabía esa picardía.

Te dejo un enlace que lo explica. El nombre Aarón.

http://es.scribd.com/doc/14054863/Medic ... Trifasicos

Actualmente se utiliza el sistema de tres Vatimetros. Otro enlace .( por lo menos en Endesa para suministros en media tensión)

http://www.uco.es/investiga/grupos/giie ... prat-7.pdf

Pues nada chico, saludos

Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos

Publicado: 28 Mar 2011, 22:29
por javivp
Sí, la conexión Aron la conozco.

Entonces, ¿qué factores hay que tener en cuenta para que sea conveniente elegir un tipo de contador u otro? No consigo ver grandes diferencias entre uno y otro, o ventajas de uno especto al otro.

Un saludo y gracias.

Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos

Publicado: 29 Mar 2011, 10:14
por Francisco de Quevedo
Hola .

Decirte que no soy un entendido en cuestión de mediciones y saber cual es más exacto , una manera u otra.
Los que si son especialistas son las suministradoras que son las que le interesa el tema.
Por lo que a mi respecta creo que el método de dos vatimetro es más económico, puesto que el contador lleva menos equipos y cuando es con medida indirecta dos trafos menos.

Saludos

Re: Dudas contadores de tres y cuatro hilos

Publicado: 02 Abr 2011, 21:40
por marc9s
El contador de tres hilos con conexión Aron se utiliza para cargas equilibradas, para cargas desequilibradas nos tenemos que ir a al contador de cuatro hilos.