Página 1 de 2
Cómo se comporta un contador trifásico si en una fase inyecto con un inversor solar y consumo por las otras?
Publicado: 16 Ago 2019, 17:18
por Florencio
Hola. Tengo en casa un contador trifásico y estoy considerando poner paneles solares. Dudando si utilizar un inversor trifásico o uno monofásico conectado a una sola fase, he llegado a hacerme la siguiente pregunta, para la que no he encontrado aún respuesta: si yo inyecto a la red por una fase, procedente del inversor solar, por ejemplo 3000W; y consumo de la red, por otra fase, por ejemplo 2000W. El contador considera que estoy inyectado a la red 1000W (3000-2000) o considera que estoy inyectado a la red 3000W y que estoy consumiendo de la red 2000W. En resumen: me pregunto si el contador hace balance neto entre las 3 fases en cada medida instantánea, o no.
Si no se entiende bien el problema que planteo, podéis pedirme aclaraciones sin problema.
Re: Cómo se comporta un contador trifásico si en una fase inyecto con un inversor solar y consumo por las otras?
Publicado: 16 Ago 2019, 20:22
por Elektro
No entiendo, una fase la dejaras solo para el inversor y usaras las otras 2 para consumo? O usaras las 3 para consumo y quieres usar un inversor monofásico?
Re: Cómo se comporta un contador trifásico si en una fase inyecto con un inversor solar y consumo por las otras?
Publicado: 17 Ago 2019, 00:36
por Florencio
Mi pregunta se refiere al comportamiento del contador a la hora de hacer el balance total de las tres fases cuando por una fase el inversor genera más de lo que se consume y por otra, u otras, se consume más de lo que se genera.
Re: Cómo se comporta un contador trifásico si en una fase inyecto con un inversor solar y consumo por las otras?
Publicado: 17 Ago 2019, 01:08
por Florencio
Mi pregunta se refiere al comportamiento del contador a la hora de hacer el balance total de las tres fases cuando por una fase el inversor genera más de lo que se consume (se inyecta a la red) y por otra, u otras, se consume más de lo que se genera (se consume de la red).
Esta situación se puede dar tanto conectando un inversor trifásico a las tres fases, pero también conectando un inversor monofásico a una de las tres fases.
Re: Cómo se comporta un contador trifásico si en una fase inyecto con un inversor solar y consumo por las otras?
Publicado: 17 Ago 2019, 07:51
por Elektro
Es un contador doble, se mide lo que sale y lo que entra. Si salen 3000 por una fase, contará 3000 de salida y si consumes 2000 por otra fase, contará 2000 de entrada
Re: Cómo se comporta un contador trifásico si en una fase inyecto con un inversor solar y consumo por las otras?
Publicado: 17 Ago 2019, 10:29
por Florencio
Gracias, Elektro, por tu respuesta. Entonces entiendo que si se mantuviese está situación durante una hora, al contador de inyección de sumarían 3kwh, y al contador de consumo se sumarían 2kwh.
Re: Cómo se comporta un contador trifásico si en una fase inyecto con un inversor solar y consumo por las otras?
Publicado: 17 Ago 2019, 10:45
por Elektro
Efectivamente
Re: Cómo se comporta un contador trifásico si en una fase inyecto con un inversor solar y consumo por las otras?
Publicado: 18 Ago 2019, 19:10
por Bombilla
Yo pienso que simplemente se hace la diferencia. Es decir, en el ejemplo indicado el contador mediria 1000W intectados.
Saludos
Re: Cómo se comporta un contador trifásico si en una fase inyecto con un inversor solar y consumo por las otras?
Publicado: 23 Ago 2019, 10:49
por Florencio
Gracias, Bombilla, por responder. Aunque ahora tengo dos respuestas contrapuestas de dos usuarios expertos. Parece que la única forma de saberlo con certeza será probarlo empíricamente.
Re: Cómo se comporta un contador trifásico si en una fase inyecto con un inversor solar y consumo por las otras?
Publicado: 23 Ago 2019, 11:45
por Elektro
Es que tu pregunta no es fácil, en instalaciones trifásicas se utiliza un inversor trifásico, y en monofásica uno monofásico, tanto bombilla como yo intentamos razonar tu pregunta para responderte, pero como bien dices lo resolverás probándolo.
Los contadores dobles tienen un contador de entrada y otro de salida, los consumos de energía solar propios van antes de este contador, si tu quieres puedes poner un contador entre la instalación solar y tus consumos, pero el contador de dos vías, lo tienes a la entrada de la vivienda.
O sea, lo que tu instalación solar solar produce, si es consumido por tu vievienda, el contador ni se entera, pero si no lo consumes, sigue hacia la red y lo contabiliza el contador como potencia inyectada a la red. Y todos los consumos que tu haces de la red por supuesto son contabilizados por el contador de entrada.
La factura si te aparecerá con la diferencia de 1000 W inyectados, que sera la resta de los 3000 inyectados en una fase sin consumo, menos los 2000 consumidos por la red en otra fase. Pero el contador tiene 2 lecturas, entrada y salida, y creo en uno leeras 3000 y en el otro 2000, aunque la factura venga con 1000W a favor