Página 1 de 1

Instalar ICP segun potencia contratada

Publicado: 11 May 2011, 00:27
por antuan84
Hola a todos, antes de escribir este post he intentado buscar la solución a mi duda a través del buscador pero, no me da resultados, siempre me descarta la palabra icp. Bueno os expongo mi duda.

Como puedo saber que ICP debo de colocar segun la potencia que tengo contratada si en una tabla que he visto en la pagina web de iberdrola no esta esa potencia.
Las potencias que tengo son estas:

1 de 10500 w ==> ¿50A?
1 de 5500 w ==> ¿25A?
1 de 2200 w ==>¿10A?
1 de 2000 w ==>¿7,5A?

¿Estarian bien las intesidades que os e puesto con las potencias contradas?, son todas monofásicas

Re: Instalar ICP segun potencia contratada

Publicado: 11 May 2011, 06:52
por juganett
Hola, te paso una tabla con las potencias normalizadas para las tensiones de 220/380V y 230/400V en la que podrás seleccionar el ICP adecuado.
Veo que hay dos potencias, la de 2000W y la de 10500W, que no indica, serán muy antiguas. Si son corectas, en principio sería dividirlas entre la tensión, que supongo será 220V por antiguas y coger el inmediato inferior.

Imagen

Re: Instalar ICP segun potencia contratada

Publicado: 13 May 2011, 00:35
por antuan84
muchas gracias juganett por tu ayuda.

Re: Instalar ICP segun potencia contratada

Publicado: 13 May 2011, 00:44
por juganett
No hay de que.
A propósito, lo que si me interesaría saber escómo quedas con el ICP para las potencias de 2 y 10,5 KW.
De esta manera lo tendré claro en caso de encontrarme con un cliente en la misma situación.
Un saludo y gracias.

Re: Instalar ICP segun potencia contratada

Publicado: 17 May 2011, 00:17
por antuan84
Al final al cliente solo le he instalado las cajas para que vaya iberdrola y coloque los ICPs en regimen de alquiler. De todas formas cuando fui a preguntar al almacen el precio de los ICPs, se lo consulte y con la tabla que tenian ellos si que estaba en lo cierto al colocar un ICP de 7,5A en una instalacion de 2000w y otro ICP de 45A en la de 10500w.

Re: Instalar ICP segun potencia contratada

Publicado: 17 May 2011, 06:45
por juganett
Muchas gracias antuan84 por la información.

Se ve que en estos dos casos han calculado la corriente y como no dá exacto han cogido el ICP-M directamente inferior.

En cuanto a que la compañía ponga el ICP-M en alquiler yo también hago lo mismo ya que para lo que pagan de alquiler vale la pena. Tardarían mucho tiempo en amortizar su coste y de esa manera si tienen una avería producida por el ICP-M la paga la compañía.

Un saludo.

Re: Instalar ICP segun potencia contratada

Publicado: 17 May 2011, 10:52
por antuan84
Si, estas en lo cierto, han cogido el ICP-M directamente inferior pero,ayer leí, creo que en este foro, que realmente hay que coger el superior ya que sino estas limitando al cliente y no podria consumir lo que realmente tiene contratado.

Re: Instalar ICP segun potencia contratada

Publicado: 17 May 2011, 14:07
por juganett
Tiene su lógica, ya que si pagas por un termino de potencia, lo normal es que como mínimo disfrutes de esa potencia.

Pués no lo había pensado yo así ya que siempre pienso en la potencia instalada, pero la verdad es que el ICP está para limitar la potencia contratada, no la instalada.

Muy bueno.