Página 1 de 1

Lecturas maxímetro

Publicado: 30 May 2011, 12:20
por Den7
Gracias por leer mi post.
Tengo un cliente que tiene contratada una tarifa 3.0 (con tres periodos horarios), pero el maxímetro hace lecturas de 6 periodos.
He leído por ahí que los tres primeros son P1,P2 y P3 entre semana y los otros tres, P1,P1 y P3 en fin de semana.
Es así?
Mil Gracias!

Re: Lecturas maxímetro

Publicado: 30 May 2011, 14:42
por juganett
Es correcto, los tres primeros (.1, .2 y .3) son de lunes a viernes y los otros tres (.4, .5. y .6) los fines de semana y festivo y el .0 el totalizador.
En la página de circutor tienes un manual con todos los parámetros, que son estandart para todos los contadores.

Re: Lecturas maxímetro

Publicado: 30 May 2011, 21:38
por Den7
1.000 Gracias!!!

Re: Lecturas maxímetro

Publicado: 31 May 2011, 00:09
por juganett
De nada, te paso el enlace del manual de unos de los contadores y de la página. Creo que te interesará ya que la mayoría de los contadores que conozco se basan en lo mismo.

Un saludo.

http://www.circutor.es/docs/m98206601-0 ... watt-d.pdf

http://www.circutor.es/Productes.aspx?t=cirwatt