Página 1 de 1

Arnario contador/fusibles

Publicado: 29 Jun 2021, 22:49
por chispasBT
Hace mucho que estuve fuera de oficio y necesito refrescar memoria. He aquí mi problema:

Tengo una instalación trifasica nueva con consumo previsto por encima de 30 kW.

Necesito saber, si contador usa medición directa (cables entran y salen al/del contador) u indirecta (sensores sobre los cables) para diseñar el armario según una alternativa u otra.

Muchas Gracias.

Re: Arnario contador/fusibles

Publicado: 30 Jun 2021, 08:41
por EmilioCarrasco
Hola ChispasBT.

La medida se hace directa hasta 50 kW de potencia.

Un saludo. Emilio Carrasco

Re: Arnario contador/fusibles

Publicado: 30 Jun 2021, 13:35
por Miguel 69
Buenos días, medición directa hasta 44 kw, para ser más exáctos. A partir de ahí, medición indirecta.


Saludos

Re: Arnario contador/fusibles

Publicado: 30 Jun 2021, 15:52
por chispasBT
Pues muy bien !!! Un muerto de los tantos me lo quito. Puedo aprovechar armario anterior. Muchas gracias !!!