Página 1 de 1

Contador Digital Trifasico con ICP incorporado

Publicado: 22 Feb 2013, 19:57
por jamate
Ya se que el tema se ha discutido muchas veces pero no he encontrado una respuesta segura 100%.
Os pongo en situacion:
-casa unifamiliar de hace mas de 30 años con acometida trifasica 3 Fases + 1 neutro
-8 kw de portencia contratada
-correspoderia un ICP de 8000/3, 15A creo. (con 2700W max por fase)
-Toda la instalcion es monofasica, ningun aparato trifasico (creo que antes la acometidas las hacian así cuando son distancias largas desde el transformador).
-Hasta ahora he podido "controlar" a iberdrola sin IPC. Sabiendo que si me obligaba a ponerlo lo mejor es pasarme a monofasica.
-Ahora me quieren montar un Contador Digital Trifasico con ICP incorporado.

Ahora viene la pregunta:
Ese Contador Digital Trifasico con ICP incorporado salta por Fase (al igual que el ICP) o salta si la suma de las tres fases instantaneas es superior a la potencia contratada (8000w en mi caso)


Por favor necesito una respuesta de alguien que lo haya comprobado realmente. (he visto muchas suposiciones, pero nada seguro)

Gracias

Re: Contador Digital Trifasico con ICP incorporado

Publicado: 03 Jun 2015, 01:24
por JoseBQ
Estoy muy interesado en la respuesta, tengo la misma duda.

Re: Contador Digital Trifasico con ICP incorporado

Publicado: 03 Jun 2015, 14:24
por sergio32
Hola ; si no tienes receptores trifásicos la mejor opción es que adecues tú instalación y contrates en monofásico , además incluso puedes reducir la potencia contratada

Re: Contador Digital Trifasico con ICP incorporado

Publicado: 03 Jun 2015, 20:10
por JoseBQ
El tema es que tengo una maquina de aire acondicionado trifasica, y la potencia contratada es descomunal.

Por eso pregunto como limitan la potencia los contadores digitales trifasico.

Re: Contador Digital Trifasico con ICP incorporado

Publicado: 03 Jun 2015, 21:10
por Davmax
Los ICP integrados en los contadores tipo 5 de telegestión tienen la misma curva que los ICP "analógicos" regulados por norma UNE.
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0032934#.VW9MKYHaOrU

El icp digital no corta por intensidad, o por Potencia Aparente, actúa sólo sobre la Potencia Activa, y por el total que circula entre las 3 fases.

Ejemplo. Contratados 10350w Trifásicos.( 15 A)
Con un Interruptor Automático Manual (ICP-M), si tuviésemos cargados en una fase 5750 w, y las otras dos fases cargadas con 100 w cada una, al pasar un tiempo saltaría el ICP-M
La curva de disparo nos indicaría en cuanto tiempo , de una forma teorica, ya que muchos factores como la temperatura ambiente hacen que sea un poco complicado saber cuando saltará,pero algun día saltará.

En un ICP digital el cálculo lo hace por la Potencia ACTIVA TOTAL QUE CIRCULA .
En el caso anterior, no saltariía, podríamos tener conectado por una sola fase 9000w, y totalmente descargadas las otras dos.

Re: Contador Digital Trifasico con ICP incorporado

Publicado: 03 Jun 2015, 21:44
por JoseBQ
Gracias por la información, ahora a ver si tenemos colocado un contador digital o podemos hacer que nos lo instalen.

Si elijo instalarlo individualmente compensa?

Re: Contador Digital Trifasico con ICP incorporado

Publicado: 03 Jun 2015, 21:57
por Davmax
No entiendo la pregunta

Re: Contador Digital Trifasico con ICP incorporado

Publicado: 04 Jun 2015, 01:02
por JoseBQ
La pregunta es si puedo a título personal comprar un contador y ponerlo y si es rentable la operación.

Re: Contador Digital Trifasico con ICP incorporado

Publicado: 04 Jun 2015, 10:12
por JoseBQ
No hace falta, ya esta instalado.

Recomiendo la web de tele gestión, se puede saber los consumos horarios y se puede saber la potencia máxima demandada para ajustar bien el término de potencia.