Página 1 de 1

Potencia contratada

Publicado: 11 Dic 2013, 18:01
por Alister0025
Hola, tengo una duda sobre la relación de la potencia a contratar y el ICP que te colocan. Si en mi edificio se instala un ascensor hidráulico con una potencia de 7.7kW que consume 33A a 230V III, la empresa del ascensor me dice que tenemos que poner un magnetotermico de fuerza de 40A para su protección en el cuarto de maquinas. Pero si contratamos una potencia de 9,9kw a 230V III a la compañia eléctrica para la alimentación del ascensor, el ICP que colocan por normativa es de 25A, esto va a aguantar los 33A que consume el ascensor? va a hacer algo el magnetotermico de 40A que hay aguas arriba?? Muchas gracias.

Re: Potencia contratada

Publicado: 11 Dic 2013, 19:42
por Hefner
...Las curvas de disparo del ICP y las de protección del motor son diferentes. No sirve cualquier magnetotérmico como ICP, y tampoco un ICP se puede
colocar para proteger un motor...

Saludos

Re: Potencia contratada

Publicado: 12 Dic 2013, 07:51
por domingarcia
Segun la normativa, no se instala icp donde hay ascensor. En estos casos para el control de potencia se utiliza maximetro, con lo cual te penalizan si excedes la potencia contratada pero no se utilizan elementos que interrumpan el suministro.
un saludo.

Re: Potencia contratada

Publicado: 12 Dic 2013, 11:14
por sergio32
domingarcia escribió:
Segun la normativa, no se instala icp donde hay ascensor. En estos casos para el control de potencia se utiliza maximetro, con lo cual te penalizan si excedes la potencia contratada pero no se utilizan elementos que interrumpan el suministro.
un saludo.


Eso será en en Anddalucia ? Me mandas donde se justifica eso en normas de la compañia o del RBT

Re: Potencia contratada

Publicado: 12 Dic 2013, 11:33
por sacra
Mira ésto, sobre todo las páginas 8 y 9:

http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne49_06.pdf

Un saludo. Sacra.

Re: Potencia contratada

Publicado: 12 Dic 2013, 15:11
por domingarcia
Gracias por el aporte!!!

Re: Potencia contratada

Publicado: 12 Dic 2013, 15:24
por Alister0025
Gracias por las respuestas, pero sigo con dudas. Entonces, segun decis se colocará un maxímetro de 25A y aguas arriba un magnetotermico de 40A para proteger el motor del ascensor?
La corriente nominal de la central hidráulica del ascensor es de 33A, el maxímetro va a estar siempre excediendose todo el rato, no?

Re: Potencia contratada

Publicado: 13 Dic 2013, 01:50
por D4V1D
Creo que la confusión está por el factor de potencia:

Ascensor:
7,7 kW, 3x230 V, 33 A
Según mis cálculos me sale un FP de 0,58

En cambio, la potencia contratada son 9,9 kW a 3x133/230 V y 25 A con un FP de 1.

El factor de potencia significa que para una misma potencia, cuanto mas bajo es el factor mas amperios consume el receptor. Debes tener esto en cuenta, por que si contratas una potencia muy parecida a la del ascensor, te saltará el ICP / el maxímetro te penalizará por excesos. La solución es contratar una potencia que admita tantos amperios como consume el receptor, o se puede instalar un condensador de compensación fijo para el ascensor, para acercar su FP a 1 y que no tengas que pagar potencia contratada de mas por ese exceso de amperios.

Saludos

Re: Potencia contratada

Publicado: 13 Dic 2013, 08:57
por domingarcia
Alister0025 escribió:
Gracias por las respuestas, pero sigo con dudas. Entonces, segun decis se colocará un maxímetro de 25A y aguas arriba un magnetotermico de 40A para proteger el motor del ascensor?
La corriente nominal de la central hidráulica del ascensor es de 33A, el maxímetro va a estar siempre excediendose todo el rato, no?

El magnetotermico lo usas para proteger la linea, el motor tendra su proteccion propia por guardamotor o disyuntor en el cuadro del ascensor. El maximetro es un elemento de medida y registro, el cual se encarga de registrar la potencia maxima demandada. si excedes de la contratada se aplica una penalizacion, pero no hay interrupcion del suministro.

Re: Potencia contratada

Publicado: 13 Dic 2013, 10:25
por Alister0025
Muchas gracias, entonces para el consumo de 33A y 230V III, cual de estas dos opciones es mejor a) Contratar 9,959kW, que equivalen a 25A con maximetro y pagar los excesos o b) Contratar 13.943kW, que equivalen a 35A?
Entiendo que para hacer el contrato de potencia correcta no se debe mirar la potencia sino el amperaje real que tiene el motor debido al factor de potencia.