Maxímetro

Publicado: 20 Dic 2013, 17:05
por Saltus
Normativa relacionada con la colocación de maxímetro a solicitud del abonado.
¿ Se puede colocar un maxímetro en una instalación monofásica de 6900 watios ?

Gracias

Re: Maxímetro

Publicado: 20 Dic 2013, 17:35
por sacra
Hola Saltus.
Poderse se puede, pero la compañía va a querer controlar mediante ICP.
Sólo le puedes exigir el maxímetro para aquellos suministros que por seguridad no se deban interrumpir, por ejemplo en una comunidad de vecinos el ascensor.
Mira este enlace:
http://www.cne.es/cne/doc/publicaciones/cne49_06.pdf
Un saludo. Sacra.

Re: Maxímetro

Publicado: 20 Dic 2013, 18:10
por Saltus
Gracias Sacra. Se puede solicitar un ICP inmediato superior al que corresponde a 6900 watios aduciendo que hay un motor en la instalación , para el arranque..... ?
y fundamento legal ,claro.
Es que creo que a veces se hace cuando contratas para contra incendio un grupo que arranca en emergencia.

Gracias
Feliz navidad

Re: Maxímetro

Publicado: 20 Dic 2013, 19:58
por sacra
Saltus escribió:
Gracias Sacra. Se puede solicitar un ICP inmediato superior al que corresponde a 6900 watios aduciendo que hay un motor en la instalación , para el arranque..... ?
y fundamento legal ,claro.
Es que creo que a veces se hace cuando contratas para contra incendio un grupo que arranca en emergencia.

Gracias
Feliz navidad


Lo siento, pero no entiendo la pregunta.

Re: Maxímetro

Publicado: 20 Dic 2013, 21:02
por Saltus
En la tabla de potencias normalizadas a contratar están los 6900 vatios en monofásica. corresponde un ICP de 30A. Mi pregunta es si se puede solicitar el inmediato superior en calibre. Esto es : 35 A.

https://www.google.es/search?q=tabla+po ... 62&bih=801

Re: Maxímetro

Publicado: 20 Dic 2013, 21:17
por sacra
Saltus escribió:
En la tabla de potencias normalizadas a contratar están los 6900 vatios en monofásica. corresponde un ICP de 30A. Mi pregunta es si se puede solicitar el inmediato superior en calibre. Esto es : 35 A.

https://www.google.es/search?q=tabla+po ... 62&bih=801


Por supuesto que se puede, pero siempre que el certificado de instalación (el antiguo boletín) ponga que la potencia admisible sea de al menos los 8.050 W que corresponden al ICP de 35 A.

Un saludo. Sacra.

Re: Maxímetro

Publicado: 20 Dic 2013, 21:50
por D4V1D
Lo que creo que quiere decir es si contratando 6,9 kW, puedes solicitar un margen de 1,15 kW, que correspondería a esos 35 A, pero pagando por 6,9 kW.

El control de potencia por maxímetro no sólo se utiliza en instalaciones ininterrupibles, a partir de ciertas potencias es una opción. También es muy habitual usarlo para suministros en media tensión.

Saludos

Re: Maxímetro

Publicado: 20 Dic 2013, 22:17
por Saltus
D4V1D escribió:
Lo que creo que quiere decir es si contratando 6,9 kW, puedes solicitar un margen de 1,15 kW, que correspondería a esos 35 A, pero pagando por 6,9 kW.

El control de potencia por maxímetro no sólo se utiliza en instalaciones ininterrupibles, a partir de ciertas potencias es una opción. También es muy habitual usarlo para suministros en media tensión.

Saludos


Creo que en instalaciones de poca potencia es admisible. Pero no recuerdo el fundamento jurídico.

Re: Maxímetro

Publicado: 21 Dic 2013, 08:04
por Saltus
El asunto sería encontrar la justificación.
Es que ahora no recuerdo, pero algo vi en relación al arranque de un grupo de presión.
Aquí en canarias se suele exigir alimentación independiente para el suministro de equipos cpi. Contador aparte incluso. Y cables especiales.
Lo de permitir el ICP superior va orientado al arranque de la bomba principal del grupo (grupo eléctrico) .
O sea que cuando hay motores y extracorrientes parece permitido.
Pero ahora mismo no caigo en qué norma lo vi.

Re: Maxímetro

Publicado: 21 Dic 2013, 08:08
por Saltus
D4V1D escribió:
Lo que creo que quiere decir es si contratando 6,9 kW, puedes solicitar un margen de 1,15 kW, que correspondería a esos 35 A, pero pagando por 6,9 kW.

El control de potencia por maxímetro no sólo se utiliza en instalaciones ininterrupibles, a partir de ciertas potencias es una opción. También es muy habitual usarlo para suministros en media tensión.

Saludos


es que realmente con 6900 watios tira bien la instalación, salvo en los breves momentos de arranque de un motor que sube el consumo. Haría saltar en el arranque el ICP de 30A, pero no el ICP de 35A

El asunto es bajo qué premisas particulares la eléctrica viene obligada a condescender en este tema. Y esto debe estar recogido en alguna parte. Por otra parte pienso que la eléctrica siempre trataria de imponer el arrendamiento del maxímetro porque cobra los despuntes como penalizaciones o algo así.