Página 1 de 1

Centralización de 17 Contadores monofásicos

Publicado: 31 Oct 2014, 17:19
por Dagarce
Buenos días.

Me han pedido una reforma de un edificio antiguo. Quieren adecuar a normativa la centralización de contadores. Actualmente están sobre madera... lo típico.

Hay 16 viviendas y el de escalera. En total 17 contadores monofásicos. Nada más. No hay ascensor ni bombas, ni nada de nada. El tema es que por reglamento, ha de ir en un cuarto o local... Pero no hay hueco ni cuarto ni local donde alojar esos contadores...

¿Qué se hace en estos casos? Una caseta fuera del edificio? No creo... ¿no?

Si alguien me diese alguna idea, se lo agradecería...

Gracias y saludos.

La obra es en Canarias... por aquello de posibles normativas específicas...

Re: Centralización de 17 Contadores monofásicos

Publicado: 31 Oct 2014, 19:17
por rafaseten
Cuando no hay sitio posible , busca algun sitio comun y monta un aramario normalizado de obra con puertas normalizadas cerca ,de donde esten las anguas D.I.

Re: Centralización de 17 Contadores monofásicos

Publicado: 31 Oct 2014, 19:28
por Dagarce
Ok, ¿pero dentro del portal?
Habrá que ver si hay algún sitio...

Y se supone que aunque sean más de 16 contadores, permitirían ponerlos en ese armario normalizado y no es un local???