hola un saludo a todos

queria hacer una consulta a ver si alguien tiene informacion

cuanto consume un contador digital ( me refiero al consumo solo del contador )

muchas gracias

Re: consumo de contador digital

Publicado: 05 Dic 2014, 13:25
por Hefner
cuanto consume un contador digital ( me refiero al consumo solo del contador )


Los de Circutor <2W

Un saludo

Re: consumo de contador digital

Publicado: 05 Dic 2014, 16:37
por sergio32
2 W ? Puede ser . En cualquier caso inapreciable
Además ese ínfimo consumo estará conectado a la entrada con lo que no influiría
en el consumo registrado por el contador
No sé si alguien lo habrá comprobado ?

Re: consumo de contador digital

Publicado: 06 Dic 2014, 06:30
por Hefner
2 W ? Puede ser . En cualquier caso inapreciable
Además ese ínfimo consumo estará conectado a la entrada con lo que no influiría
en el consumo registrado por el contador
No sé si alguien lo habrá comprobado ?


El consumo del propio contador siempre está "al lado del cliente" y no al de la compañía: Para ello solo hace
falta ver donde esta conectada la bobina voltimétrica en un contador "analógico" de los de toda la vida...

Un saludo

Re: consumo de contador digital

Publicado: 06 Dic 2014, 08:45
por Hefner
Por si hay alguna duda...

Re: consumo de contador digital

Publicado: 07 Dic 2014, 00:19
por juliodiez
gracias por las respuestas

unas cuentas rapidas seria

40 contadores por 2 W por 24horas

serian 1920 watios

si multiplicamos por todos los contadores ¿quien paga eso?

Re: consumo de contador digital

Publicado: 07 Dic 2014, 06:46
por Davmax
Vamos a ver.....
2W x 24 h = 48 Wh dia = 0,048 kWh día
0,048 kWh día = 1,44 kWh mes = 2,88 kWh bimensuales.

Calculado al precio medio de ayer sabado de 0,11 € kWh.

2,88x 0,11= 0,33 euros....cada dos meses....

Quien paga esto? Nosotros, claro...
Quien usa el contador? Nosotros
Quien es el propietario de las instalaciones de enlace y equipos de medida desde la CGP segun reglamento?... Nosotros....
Como es el regimen de uso del contador? en alquiler o en propiedad.....si es en propiedad es un aparato tuyo y pagas su consumo..... Si es alquilado....la responsabilidad sobre el equipo es del titular, pero el mantenimiento no.....y el consumo lo pagas tu.....

Yo lo veo lógico...si el aparato es mio.... Lo que consumo lo pago....
Si el aparato es alquilado....es igual que si alquilo una nevera, o una cafetera....el aparato esta en mi casa, enchufado en mi instalacion, y lo que consuma el aparato lo pago yo....

Si no nos gusta tendriamos que cambiar la legislacion, empezando por el RBT, y el reglamento unificado de puntos de medida.... Pero lo veo dificil.....

Re: consumo de contador digital

Publicado: 07 Dic 2014, 17:31
por Hefner
Las comparaciones son odiosas, pero en el tema de los contadores eléctricos el cargar al cliente su propio autoconsumo
sería lo mismo que si a la hora de alquilar un coche te facturaran, además, los cambios de aceite, neumáticos y/o otras
revisiones y mantenimientos. Con relación a la adquisición del contador en propiedad también es descartable ya que
pueden exigir que se verifique en periodos regulares (como marca la ley) cosa que ellos no hacen, pero que al ser de tu
propiedad te van a exigir y te va a costar lo suyo

No hace falta ser muy listo para ver que con los contadores electrónicos a las empresas eléctricas "se les apareció la virgen"
ya que el potencial de discernir consumos cada segundo es la llave maestra que Alí Babá hubiera querido tener para su
cueva... Por eso tardaron tanto en sacarlos al mercado, pues aún están estudiando qué nuevo parámetro se puede introducir
para aumentar las ganancias sin mejorar la red ni la calidad de la energía...

Un saludo

Re: consumo de contador digital

Publicado: 22 Dic 2014, 21:44
por Pherz
Perdón que cuestione este tema, Pero un contador tiene conectada la bobina voltimétrica en la entrada, por lo que sospecho que el consumo lo asume la distribuidora. De hecho en los antiguos de disco, el puente de tensión toma de la entrada. Si conectamos un equipo de estos sin la derivación individual, el equipo se mantiene iluminado, por lo que ese consumo lo asume el distribuidor. Con los nuevos telegestionados pasa lo mismo. cuando se hace un corte en remoto, el equipo queda en servicio, a espera de rearme remoto.

Un saludo.

Re: consumo de contador digital

Publicado: 22 Dic 2014, 22:01
por Hefner
Perdón que cuestione este tema, Pero un contador tiene conectada la bobina voltimétrica en la entrada, por lo que sospecho que el consumo lo asume la distribuidora. De hecho en los antiguos de disco, el puente de tensión toma de la entrada. Si conectamos un equipo de estos sin la derivación individual, el equipo se mantiene iluminado, por lo que ese consumo lo asume el distribuidor. Con los nuevos telegestionados pasa lo mismo. cuando se hace un corte en remoto, el equipo queda en servicio, a espera de rearme remoto.



Pues va a ser que no es así ya que el contador tiene su propio consumo en vacío, independiente de que haya conectada salida alguna. Y, como
cuenta, los watios hora se van sumando en su integrador, que son los que al final paga el cliente. Respecto al electrónico pasa lo mismo: queda
en stand-by pero sigue sumando...

Un saludo