Iberdrola se NIEGA a bajar potencia de Comunidad de Vecinos
Publicado: 24 Nov 2015, 22:55
Estoy queriendo bajar la potencia contratada para mi Comunidad de Vecinos. Estoy en una situación muy muy similar a viewtopic.php?f=35&t=6822
Tenemos contratado 13,20kW, cuando en el apartado 1.16.0 (pico de potencia) del nuevo contador inteligente durante NINGÚN cierre hemos llegado a tener ni siquiera 4kW de pico de potencia.
El caso es que mi Comercializadora (Alcanzia), que no coincide con la Distribuidora (Iberdrola) me ha remitido el siguiente email:
Yo tenía entendido que la potencia que figura en el boletín es la potencia MÁXIMA contratable (dadas las características de la instalación en cuestión, lo que "aguanta" como MUCHO), no la mínima.
Buscando un poco, he encontrado http://nergiza.com/baja-la-potencia-con ... sin-miedo/ en el que se dice:
Vamos a ver: Si no se puede contratar más potencia que la que figura en el boletín, ni tampoco menos... ¿qué incongruencia es ésta?
He llamado a varios electricistas, y me han dicho que... todo les parece muy raro. Que deberían bajarme la potencia sin problemas. Que vaya a la Delegación de Industria (en mi caso, de la Junta de Castilla y León) y les cuente lo que está pasando.
Mañana iré, pero... ¿qué os parece a vosotros? ¿qué haríais? ¿qué se os ocurre que puedo hacer para conseguir bajar la potencia de mi Comunidad de Vecinos?
Tenemos contratado 13,20kW, cuando en el apartado 1.16.0 (pico de potencia) del nuevo contador inteligente durante NINGÚN cierre hemos llegado a tener ni siquiera 4kW de pico de potencia.
El caso es que mi Comercializadora (Alcanzia), que no coincide con la Distribuidora (Iberdrola) me ha remitido el siguiente email:
Alcanzia escribió:Buenas tardes,
Le comunicamos que la distribuidora nos ha rechazado la disminución de potencia solicitada, porque es inferior a la potencia indicado en el Certificado de Instalación Eléctrico (CIE) que disponen actualmente.
Póngase en contacto con un electricista de su zona y gestione el nuevo CIE actualizado y en vigor indicando que tienen un suministro ininterrumpible.
Quedamos a la espera de su respuesta.
Yo tenía entendido que la potencia que figura en el boletín es la potencia MÁXIMA contratable (dadas las características de la instalación en cuestión, lo que "aguanta" como MUCHO), no la mínima.
Buscando un poco, he encontrado http://nergiza.com/baja-la-potencia-con ... sin-miedo/ en el que se dice:
nergiza.com escribió:He llamado a Iberdrola y resulta que en el boletín de la Comunidad figura la potencia de 13,20kW, es decir, la misma que tenemos contratada.Tarifa 2.0A: el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación del Interruptor de Control de Potencia (ICP) […] Alternativamente, en aquellos casos en que, por las características del suministro, éste no pueda ser interrumpido, el consumidor podrá optar a que la determinación de la potencia que sirva de base para la facturación se realice por maxímetro. En estos casos la potencia contratada no podrá ser inferior a la potencia que, en su caso, figure en el Boletín de Instalador para los equipos que no puedan ser interrumpidos. En todos los casos, los maxímetros tendrán un período de integración de 15 minutos.
Vamos a ver: Si no se puede contratar más potencia que la que figura en el boletín, ni tampoco menos... ¿qué incongruencia es ésta?
He llamado a varios electricistas, y me han dicho que... todo les parece muy raro. Que deberían bajarme la potencia sin problemas. Que vaya a la Delegación de Industria (en mi caso, de la Junta de Castilla y León) y les cuente lo que está pasando.
Mañana iré, pero... ¿qué os parece a vosotros? ¿qué haríais? ¿qué se os ocurre que puedo hacer para conseguir bajar la potencia de mi Comunidad de Vecinos?