Control de potencia contadores digitales trifásicos
Publicado: 14 Feb 2016, 19:08
por guiu15
¿Alguien conoce si los nuevos contadores digitales TRIFÁSICOS controlan la potencia máxima contrada limitando la intensidad por cada fase (similar a como actúan los ICP magnetotérmicos) o bien calculan realmente la potencia total consumida y permiten el desequilibrio entre fases?
Las respuestas que estoy recibiendo sobre este tema son contradictorias.
Gracias.
Re: Control de potencia contadores digitales trifásicos
Publicado: 14 Feb 2016, 21:08
por Bombilla
Estos contadores limitan por potencia activa, segun la que tenga programada.
Por ejemplo si tienes un contador programado a 6,9kW a 230/400V, en trifasico son 10A, pero si dejas fases sin usar con la misma potencia la corriente que se podria consumir, en sistema doble monofasico (dos fases y neutro) serian 15A y en monofasico serian 30A.
Hay que tener en cuenta que si en una fase superas mucho la corriente limite teorica (cuando esta equilibrado) en las otras dos no puedes llegar al limite.
Muchos de los primeros contadores inteligentes que se montaron, tanto monofasicos como trifasicos vienen programados a 10 o 15kW, independientemente de la contratada.
Saludos