05 Oct 2025, 17:27

Hola, quiero sustituir un termostato Honeywell DT90 por un Sonoff NS Panel. ¿Me podéis ayudar en el cableado?

Honeywell
https://drive.google.com/file/d/1D_4t1KXpcwbA8lXEzza1GJr6yZe3zD4W/view?usp=drive_link

Sonoff
https://drive.google.com/file/d/1TiSM7IKdNc_VwI1TURJ8KqlOZaR2anPg/view?usp=drive_link


El Honeywell es la opción d (válvula de zona. Al termostato llegan dos cables de color gris conectados en los terminales A y B. Si pongo multímetro marca 220V.

Gracias!


 
Loido
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 87
Registrado: 28 Abr 2021, 21:08
Ubicación: Valencia

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

05 Oct 2025, 20:27

el cable que llega al terminal A lo llevas al L del Sonoff y el que llega al terminal B lo llevas al L1 del Sonoff. Para que funcione te faltaría alimentar el polo N del Sonoff para lo cual has de llevar un conductor de neutro. Es decir, te haría falta un hilo más a los dos actuales que tienes con el Honeywell.


 
Z3682Z
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 05 Oct 2025, 16:46
Ubicación: Barcelona

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

05 Oct 2025, 22:04

Muchas gracias!


 
Loido
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 87
Registrado: 28 Abr 2021, 21:08
Ubicación: Valencia

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

09 Oct 2025, 18:30

por casualidad, yá has hecho la instalación?


 
Z3682Z
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 05 Oct 2025, 16:46
Ubicación: Barcelona

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

09 Oct 2025, 22:01

Hola Loido, todavía no, en cuanto lo instale te comento ...


 
Z3682Z
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 05 Oct 2025, 16:46
Ubicación: Barcelona

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

30 Oct 2025, 19:20

Hola Loido, qué tal? Hoy lo he conectado y me salta el diferencial ... está conectado tal y como me indicaste ... no sé


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 506
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

30 Oct 2025, 20:32

Posiblemeente el cable que has añadido para neutro, lo has conectado a tierra. las indicaciones que te han dado son las correctas.
El termostato antiguo actua como un mero interruptor, al sonoff hay que añadirle otro mas para alimentacion de la electronica. Por si solo no deberia hacer salta el diferencial, o bien lo que alimenta esta derivado o una de las conexiones esta puesta a tierra (la conexion nueva del neutro posiblemente).
Te salta cuando actua el sonofff o al alimentarlo?

PD: obviamente revisa conexiones y cableado que no haga contacto.


 
Z3682Z
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 05 Oct 2025, 16:46
Ubicación: Barcelona

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

30 Oct 2025, 22:00

Hola, al alimentarlo ...


 
Z3682Z
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 05 Oct 2025, 16:46
Ubicación: Barcelona

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

30 Oct 2025, 22:08

... el neutro lo he cogido de una regleta con cuatro cables azules en una caja de derivaciones o empalmes ... se supone que si son azules son neutros ... no domino mucho el tema eléctrico


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 506
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: Sustitución Termostato Honeywell por Sonoff NS Panel

30 Oct 2025, 23:41

la pregunta es, cuantos diferenciales tienes en tu cuadro electrico?